1

梁面筋在支座处搭接


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_1


对策:调整料表,将面筋连接区段移至跨中,并更改连接方式以节省材料。支座附近ln/3范围内为一排筋的非连接区段。


2

柱主筋偏位,间距不均匀


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_2


对策:柱箍筋绑扎前后都必须按1/6斜率进行校正;砼浇筑前安装定位框,浇筑时安排专人护筋。


3

直螺纹接头外漏丝头超过2P;电渣压力焊接头焊包不饱满,轴线不直


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_3

图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_4


对策:对此类接头进行截断、返工(直螺纹重新拧紧);箍筋绑扎前必须对所有连接接头进行验收后方可进行。


4

梁底筋漏绑、无垫块


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_5


对策:大梁支模时先将侧模留一面不封,待底筋绑扎完成后再进行封模;或直接使用品字支模方式。


5

工人为绑扎方便将箍筋弯钩一端做成90°


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_6


对策:具有抗震要求的箍筋必须加工成两端135°弯钩,且弯钩长度≥max[10d,75];或在套上箍筋后进行冷弯。


6

梁板大面积漏筋


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_7


对策:梁底箍筋必须绑扎到位,增加垫块的放置;楼板垫块按1m*1m梅花形布置,梁底垫块间距600~1000。


7

马镫筋直接放置在模板上,形成渗水隐患


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_8


对策:马凳筋不能用于吊模支撑,且必须绑扎牢固垫放在底筋上,吊模支撑须专门焊固定钢筋支座。


8

墙柱第一个起步箍筋间距离地过高


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_9


对策:墙柱第一个起步箍筋距地面50mm。


9

梁柱节点地震作用后发生脆性破坏,使框架提前进入破坏状态


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_10


对策:严格控制梁柱节点部位箍筋绑扎质量,要求柱箍必须加密且满绑。


10

梁主筋锚固长度不够


图文并茂!钢筋工程中的10个典型质量问题_11


对策:面筋平直部分应伸至柱外侧纵筋的内表面且≥0.4LabE,并使弯钩满足15d。