[分享]楼梯封闭式支模施工标准做法

发表于2017-12-06     2709人浏览     4人跟帖     总热度:1046  

楼梯封闭式支模施工标准做法

1 工艺原理
楼梯梯段支模采用封闭式支模方式,并在踏步模板阳角处增加角钢,踏步模板增加透气孔,使浇筑混凝土后的楼梯踏步阴阳角方正,无气泡,表面观感良好。

2 工艺流程


楼梯封闭式支模施工标准做法_1


3 施工要点
3.1 楼梯梯段底模应在梯段底部留置两个150mm×150mm的清扫口,待钢筋绑扎完成、踏步模板封模后,用清水将模板内的木屑、渣滓等从清扫口清走,浇筑混凝土前再用模板将清扫口封堵。

3.2 在绑扎钢筋前,梯段侧模应先弹出踏步线。

3.3 楼梯踏步模板支设好后,在阳角处设置L50×50×5角钢,在阴角处设置50mm×100mm方木,方木与踏步模板用钉子固定。

3.4 从第二级踏步开始每隔两个踏步留置3个Φ20排气孔,排气孔应在踏步模板安装前先用电钻钻好。

3.5 梯段模板加固采用φ14对拉螺杆及钢管进行加固。沿梯段长度方向,最下及最上一个踏步设置一道对拉螺杆,中间每隔3个踏步设置一道对拉螺杆。沿梯段宽度方向,对拉螺杆离模板外侧不大于300mm,中间对拉螺杆间距不大于800mm。梯段底模背楞采用双钢管加固。梯段侧面模板采用方木及步步紧进行加固,步步紧沿梯段长度方向间距为600mm。

3.6 踏步阴角处的方木与钢管间用木楔子塞紧。

3.7 在楼梯平台设置十字托架,用以固定楼梯踏步模板。十字托架采用直径20mm的HRB400级钢筋焊接而成,焊接在梁板主筋上,十字托架间距同钢管间距。

3.8 楼梯踏步面板模板在气温25℃条件下,应待混凝土浇筑完成后至少36h方可拆除,拆模时要注意不得损坏棱角。

楼梯封闭式支模施工标准做法_2
图25-1  楼梯梯段封闭式支模示意图
楼梯封闭式支模施工标准做法_3
图25-2  楼梯梯段封闭式支模剖面图
楼梯封闭式支模施工标准做法_4
图25-3  楼梯梯段封闭式支模大样图
楼梯封闭式支模施工标准做法_5
 
图25-4  楼梯梯段封闭式支模现场实例图
 

楼梯封闭式支模施工标准做法_6
  
图25-5  浇筑完混凝土后楼梯踏步实例图

                                                                                        文章来源于网络,如有侵权,联系我删除 
  欢迎在下方评论区交流学习哦~35.gif


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-09   |  只看该作者       筑龙币+20

2

筑龙的确学到很多东西啊!

 发表于2018-01-02   |  只看该作者       筑龙币+10

3

感谢楼主分享,学习了~~

 发表于2018-01-06   |  只看该作者       筑龙币+10

4

这个做法计较详细明确了

 发表于2018-02-10   |  只看该作者       筑龙币+20

5

感谢楼主分享,学习了~

陈晓妍yan

中国  | 建筑施工

7 关注

360 粉丝

787 发帖

144 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20