据《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),第8.2.15条:配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。且为强条。但在论坛某课件指出出线端采用插座连接为错误。那究竟出线端采用插座连接是对或错呢?

规范允许配电箱出线端采用插座连接吗?-QQ图片20150409173905.png规范允许配电箱出线端采用插座连接吗?-QQ图片20150409173933.png

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-04-10   |  只看该作者       筑龙币+5

2

个人见解:1、总箱至分配箱、分配箱至开关箱的较少活动的箱之间无论进出端均不应使用活动连接,应按制度等要求由电工负责规范用接线端子接线;2、在楼层作业特别是使用手持小型机具较多的场所,如果按常规要求所有接线由电工负责操作既不可行也不符合实际情况,工人断开隔离开关插上插座后合上隔离开关用电其实没有什么危险。电工工作巡查下及做好班前教育即可。3、《施工临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),第8.1.3条及8.1.9条均出现“插座”字眼,意思出线端是可采用活动连接的。

 发表于2015-04-10   |  只看该作者       筑龙币+5

3

2楼高手。。。

 发表于2016-04-29   |  只看该作者       筑龙币+5

4

赞同楼主的意见

 发表于2016-08-16   |  只看该作者       筑龙币+10

5

个人认为大型设备即功率较的设备,采用接线端子接线;小型机具/手持电动工具使用插座。