整体上是不错的------但致命伤忒多 1.脚手架连墙件做法不规范,用二级钢筋代替短钢管 |
2.附着式整体升降脚手架桁架下挂设脚手架 |
3.模板支撑体系中梁模板用扣件传力 |
4.梁侧模靠短钢管悬臂及扣件承力 |
梁摸斜撑支撑与板支撑立杆或水平拉结杆,易造成水平拉结杆侧弯和立杆倾倒事故 |
6.如果是承重墙的话,承重墙顶采用斜砌不允许,构造柱在斜砌部分的浇筑实际根本达不到样板效果-------浇筑方法不一致;既然采用承重多孔砖,墙体下部就没有必要砌筑实心烧结砖;如果是非承重墙的话,同样构造柱在斜砌部分的浇筑实际根本达不到样板效果-------浇筑方法不一致,采用这种烧结的砖墙体下部同样没有必要砌筑实心烧结砖 |
7.模板支撑体系前后矛盾,前面采用扣件偏心受力的支撑体系(模版规范不允许),后面又采用u型支托轴心受力支撑体系 |
8.给谁固定支撑做成滑动支撑 |