[转]上海静安区胶州路教师公寓 初步判断起火部位位于大楼北侧,即靠近余姚路一侧,楼层为10层楼左右。 上海市消防局局长陈飞在会上说,根据现场勘察以及人证物证录像等,初步判断起火部位位于大楼北侧,即靠近余姚路一侧,楼层为10层楼左右。目前,公安、消防等部门正在对案情进行深入调查核实,确切原因会很快公之于众。 陈飞介绍说,起火建筑位于上海市胶州路728弄1号,28层,高度 陈飞介绍了救援的基本情况。15日14时15分,上海市应急联动中心接到火灾报警;15时16分,上海市消防局接警出动,调集45个中队的各种消防车辆122辆,其中云梯车、举高车等17辆,官兵1300多人。根据火场情况,消防部门采取灭火与救人同时进行、内攻与外攻同时实施等措施,200余名队员强行进入挨家挨户搜救,救出居民100余人。 陈飞说,消防部门利用云梯车、举高车、比邻建筑楼顶等架设移动水泡,在扑救起火大楼的同时,还扑灭了东侧比邻建筑的火情。经消防部门全力抢救,火势于15时22分得到控制,18时30分被扑灭。
[转] 据静安区建设总公司应姓负责人介绍,静安区建设总公司是静安区胶州路失火大楼节能减排的总承包方,上海佳艺建筑装饰工程公司为此项目的分包方。 此前有媒体报道称,此工程的监理工作由静安区监理公司负责,于今年9月15日开始搭设脚手架。就在昨天引发大火之前,脚手架基本搭设完成,但墙面保温材料施工还没有开始。 而在 “上海市静安建设工程监理有限公司”网页上可以清楚看到,由该公司于今年9月29日发布的一则 “教师公寓建筑节能工程启动”消息中透露,位于胶州路、余姚路的教师公寓建筑节能工程于9月下旬启动,当时正在搭设脚手架。 [转] 据新民网消息,现已初步查明,上海“11.15”特别重大火灾事故,是一起责任事故。事故原因是由无证电焊工违章操作引起的,四名犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留。 一位目击者告诉财新记者,事发前大楼12层正在装修,电焊的火花直接掉落到底层的防护棚,点燃了绿色的防护网,随后火势向上蔓延。 根据官方通报,该起火建筑位于上海市胶州路728弄1号,28层,高度 陈飞表示,起火建筑的四周打满了脚手架,包围着大量的可燃易燃尼龙网,踏脚板则为可燃的竹片板,以致火势迅速向垂直方向和周边蔓延,在极短时间形成大面积密集火情。同时,现场施工工地较大,风助火势,加速了火灾蔓延。 16日上午,财新记者在灾后现场看到,胶州路依然进行车辆管制,但行人已经可以到达到失火大楼楼底。楼外的脚手架仍在原处,绿色防护网则被烧尽,脚手架内的整栋楼全被烧黑,楼下四处散落着白色天花板的落片。大楼的白色大门紧闭,一侧贴有红色标语:安全为生产,施工展文明。有住户试图进入则被制止。 和失火的大楼并立的另外两栋砖红色的高楼这两天同样在进行施工,脚手架上挂着绿色防护网,仍保持原样,楼内的居民则都已疏散。根据小区门口的通告,这一节能改造工程从 在另两栋楼中施工的工人告诉财新记者,这三栋楼里一共有200多名民工参与此次工程施工,大体分“保温工”与“架子工”两拨人,他们互不认识。因火灾死亡者,基本上是“架子工”。 这些“保温工”多数来自安徽,长期在上海从事保温工程施工,一个上海老板将他们带到这个工程,每天薪水在70到80元。“架子工”搭好脚手架之后,“保温工”开始作业。他们将两类国产和进口油状物质混合在一起,喷在建筑外墙,这种物质凝固后,即形成一种乳黄色的泡沫。大楼楼底堆积的大量泡沫物,即是从高空散落的保温材料。 焊接作业防火措施 1焊接作业场地距易燃物品必须保持有 2焊接场地每100 平方m 应配备 3在密闭空间内进行焊接和每100 平方m 超过10 个焊点同时作业时,必须设置通风设施,避免焊接烟尘的积累造成人体损伤和烟尘的超标排放。 [转] 焊割作业中的火灾危险性及预防对策 焊割作业是现代生产的一项重要工艺,广泛应用于金属结构制造和维修工作中。在焊割作业时,无论是电焊、气焊或气割,均属明火作业,具有高温、高压和易燃易爆的特点。在作业过程中熔融的金属热珠会到处飞溅,极易引发火灾。如 |