关于2008版支模架与品茗软件计算冲突问题

发表于2009-08-01    1726人浏览    2人跟帖    总热度:10  

现在新出来的JGJ 162-2008中,关于施工人员及设备荷载取职问题,他要求小梁取2.5kn/m2,大梁1.5kn/m2,立柱1kn/m2,而品茗里都是取1kn/m2,想请教各位一下做高大支模需要专家论证的方案要不要按08版细算。
还有就是他有一条强制性条文,P25页 5.1.6条要求受压构件长细比:支架立柱不应大于150,各位是不是觉得很难满足。我大致算了一下,这样就要求立柱步距不超过1612mm。
想请教各位前辈们一下,这两个问题怎么解决。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    hzlxwaini  奖励于 2009-08-05 00:51:46

 发表于2009-08-02   |  只看该作者      

2

JGJ 162-2008这个标准偶也学习了一篇,标准中问题不少,该解决的问题还是米有解决噻。

奖励      

  •    system  奖励于 2009-08-02 20:14:57

 发表于2009-08-02   |  只看该作者      

3

品茗软件不管是2008版还是2009版都未改过来。其实,手工算模板不是什么难事,模板规范的荷载是按递减的如小梁按2.5KN或4KN(用布料机时)每平米,大梁计算时则折减40%,为1.5KN或2.4KN每平米,支架计算时则折减60%为1KN或1.6KN每平米,掌握规律就不复杂了。

奖励      

  •    hzlxwaini  奖励于 2009-08-05 00:52:02

 回帖后跳转到最后一页