1)凡平衡臂、塔身设有标牌、横幅等悬挂物的,应立即清除;塔身上存有易坠物的(如黄油桶、工具),必须立即清除。
2)检查塔机的地脚螺栓、基础节、标准节、附墙预埋件螺栓是否齐全及有无松动。检查各部位的销轴、开口销是否固定牢固可靠,如有问题应及时处理完整,不能留有任何安全隐患。
3)严禁对塔机起重臂进行固定,确保塔机上部结构自由旋转。台风来临前,需检查塔机的风速仪及风标是否灵敏可靠,打开回转制动器,关闭驾驶室门窗。塔机避雷设施必须确保完好有效,塔机电源线路必须切断。确保塔机电缆线全部绑扎牢靠。
4)解除塔机吊钩上吊索具,吊钩升至顶部,变幅小车回收至起重臂根部。
5)塔机一旦倒塌可能够危害到的临建设施内的人员必须全部撤出。
6)在时间允许的前提下,尽量将塔机顶升套架降至地面或附墙上部。
7)露天的电控箱、电机等电器设备及液压顶升泵站应采取防雨措施。
8)当收到台风预警通知时,工地所处区域风速小于 12m/s(一旦大于此风速,绝不允许降节),应尽可能降低标准节高度(选择接近独立高度或接近附着悬高的塔机降节),塔机高度降低后若有障碍物影响塔机 360°全回转(如脚手架等建筑附属设施),协调施工总承包安排专业分包单位立即进行拆除。