[分享]流动箱、手提箱安装使用安全技术交底

发表于2019-12-30     19人浏览     1人跟帖     总热度:255  


安全技术交底

表C2-1

编    号


工程名称


交底日期

年   月   日

施工单位


分项工程名称

流动箱、手提箱安装作业

交底提要


交底内容:

1.流动箱中心点与地面的垂直距离为0.81.6M,箱内电器完好齐全,所控制的设备容量与箱内开关额定容量相匹配,电气元件应齐全并标明用途,箱体整洁;

2.使用时,摆放在便于操作,防雨,防砸位置,在临边使用时,要将流动箱固定固牢;

3.流动箱一次侧电源长度不大于30米,电缆载流量满足控制箱额定容量要求;

4.保护零线与保护零端子板压按牢固,线路末端设备金属外壳必须采用保护接零,与系统可靠连接;

5.使用时控制开关灵敏有效;

6.使用后及时将流动箱收回,清理干净入库;

7.接线时,先将开关断电,验电无误再接,拆除时先断后拆,禁止带负荷接线操作。



审核人


交底人


接受交底人


1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份,安全员一份;

2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称栏;

3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。