[分享]施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?

发表于2019-03-18     2242人浏览     2人跟帖     总热度:777  

隐患01
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_1
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》5.2:用电产品应具有符合规定的铭牌或标志,以满足安全、使用和维护的要求。

隐患02
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_2
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。

隐患03
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_3
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.5:一般环境下,用电产品以及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间,且不宜堆放易燃易爆和腐蚀性物品。

隐患04
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_4
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.13:保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。

隐患05
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_5
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》6.16:插头和插座应按规定正确接线。

隐患06
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_6
排查依据:GB/T 13869-2008《用电安全导则》7.3:用电产品拆除时,应对原来的电源端做妥善处理,不应使用任何可能带电的导电部门外露。

隐患07
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_7
排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱安装强度应牢固。

隐患08
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_8
排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)内部无干净、无杂物。

隐患09
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_9
排查依据:DL/T 5162.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 第17部分:电气照明装置施工质量检验 3.0.2:照明配电箱(板)控制回路标识齐全清晰。

隐患10
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_10
排查依据:GB 50169-2006《电气装置安装工程质量检验及验收规范》3.1.3:接地装置不得与金属管道、建筑物、设备的构建有金属的连接。

隐患11
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_11
排查依据:GB 50054-2011《低压配电设计规范》7.2.1 当导线垂直敷设时,距地面低于1.8m段的导线,应用导管保护。

隐患12
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_12
排查依据:GB 50054-2011《低压配电设计规范》7.2.7 对金属导管、金属槽盒有严重腐蚀的场所,不宜采用金属导管、金属槽盒布线。

隐患13
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_13
排查依据:GB 50054-2011《低压配电设计规范》7.2.20 金属槽盒引出的线路,导线在引出部分应有防止损伤的措施。

隐患14
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_14
排查依据:GB 50054-2011《低压配电设计规范》7.6.8 无铠装的电缆在屋内明敷,水平敷设时,与地面距离不应小于2.5m。

隐患15
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_15
排查依据:JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》4.6.2 固定式开关柜靠墙布置时,柜后距离与墙净距离应大于0.05m,侧面与净墙距应大于0.2m。

隐患16
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_16
排查依据:JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》4.6.2 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m;当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

隐患17
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_17
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》12.2.2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

隐患18
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_18
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》12.2.2 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

隐患19
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_19
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应当严密。

隐患20
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_20
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》14.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。

隐患21
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_21
排查依据:50054-2011《低压配电设计规范》7.6.9 屋内相同电压的电缆并列明敷时,除敷设在托盘、梯架和槽盒内外,电缆之间的静距离不应小于35mm,且不应小于电缆外径。

隐患22
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_22
排查依据:50054-2011《低压配电设计规范》7.6.38 电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

隐患23
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_23
排查依据:50054-2011《低压配电设计规范》7.2.11 金属导管和金属槽盒敷设时,应与其他管道的平行净距离不小于0.1m。

隐患24
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_24
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识。

隐患25
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_25
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.9 照明箱(盘)内配线整齐,无绞线现象。

隐患26
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_26
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。

隐患27
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_27
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.3 潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

隐患28
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_28
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.1 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

隐患29
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_29
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.1 车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。

隐患30
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_30
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.4 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m。

隐患31
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_31
排查依据:《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字 76号)第20条 临时线路必须采用绝缘良好的导线,应用电杆沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5m。

隐患32
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_32
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.3 潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。

隐患33
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_33
排查依据:GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.2 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等要做密封处理。

隐患34
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_34
排查依据:GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》电闸箱应有警示标志。

隐患35
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_35
排查依据:现实危险——应急照明线路与普通线路不应该混接。

隐患36
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_36
排查依据:现实危险——电源线应从电闸箱正确位置接出。

隐患37
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_37
排查依据:现实危险——电源插座应防止积尘,防止灰尘及杂物进入闲置的插座。

隐患38
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_38
排查依据:GB2894-2008《安全标志及其使用导则》4.2.3 警告标志(当心触电)

隐患39
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_39
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.3 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

隐患40
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_40
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.6 变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。

隐患41
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_41
排查依据:DB 11627-2008《变配电室安全管理规范》5.8.1 变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或铁皮应做保护接地,门向外开。

隐患42
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_42
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.8.2 通往室外的门应装有纱门且门上应装设雨罩。

隐患43
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_43
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.9.3 通往室外的开启式的窗户应装有纱窗。

隐患44
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_44
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.14.2 应急照明灯具宜设置在墙面的上部或顶棚。

隐患45
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_45
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.3.1 电气绝缘安全用具中绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验周期为每年一次;高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次。

隐患46
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_46
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触。

隐患47
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_47
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘靴、绝缘手套应存放在密闭的橱内,并与其他工具一表分开存放。

隐患48
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_48
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 安全用具不合格的不得存放在工作场所。

隐患49
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_49
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤。

隐患50
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_50
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.1 变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的闲散器材或私人物品。

隐患51
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_51
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.3 电缆沟盖板齐全,沟内干净。

隐患52
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_52
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.4 值班室不应设置、使用寝具、灶具。

隐患53
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_53
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.4 值班室不应设置、使用寝具、灶具。

隐患54
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_54
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.6 变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。

隐患55
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_55
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》7.4 变配电室值班人员应穿戴、检查、使用劳动防护用品。

隐患56
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_56
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》6.8.3 电缆沟盖齐全,沟内干净。

隐患57
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_57
排查依据:《安全生产法》第23条:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

隐患58
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_58
排查依据:相关认定标准——不能使用假证。

隐患59
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_59
排查依据:现实危险——窗户不应有破损。

隐患60
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_60
排查依据:DB 11527-2008《变配电室安全管理规范》5.18.5 绝缘靴、绝缘手套应放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放。
施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?_61
来源:工程壹家
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-18   |  只看该作者       筑龙币+10

2

[分享]施工现场60种用电隐患,你们项目有吗?

 发表于2019-03-25   |  只看该作者       筑龙币+10

3

看了以上施工现场60种用电隐患图片,给我的感触是这些都是我们在日常工作中疏忽大意、偷懒省事的工作态度所致,而这些往往是导致事故发生的最直接原因。

苦乐皆有

  | 建筑施工

3 关注

65 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20