您了解自己工地临时用电的供电系统吗?

发表于2006-03-16     2449人浏览     15人跟帖     总热度:39  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 03:32:21

 发表于2006-03-16   |  只看该作者      

2

河北的建筑工地临时用电的供电系统一般采用TN-S系统,我选1。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 03:45:08

 发表于2006-03-16   |  只看该作者      

3

我是安徽省的!!
我们整个小区都是采用TN-S系统,这个在安全规范书上也是这样要求的呀!!
这个TT系统还真没有见过,版主解释解释!!!
谢谢

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 03:47:54

 发表于2006-03-16   |  只看该作者      

4

以下是引用qiaofei在2006-3-16 19:47:00的发言:我是安徽省的!!我们整个小区都是采用TN-S系统,这个在安全规范书上也...
目前我这个工地的施工临时用电,是从工地旁边的低压电杆上引来的,只是三相四线制(三条相线,一条N线),而没有PE线,所以,工地不得不把所有电动机的金属外壳与基础引出的地极相连接,如果是TN-S系统的话,从变压器处就有五条线(三条相线,一条N线,一条PE线)引出,俗称三相五线制,所以,工地的电动机金属外壳直接与专用PE线连结就可以了.
这是我的肤浅理解,不一定完全正确,敬请专家指正!

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 04:02:00

 发表于2006-03-16   |  只看该作者      

5

以下是引用qiaofei在2006-3-16 19:47:00的发言:我是安徽省的!!我们整个小区都是采用TN-S系统,这个在安全规范书上也...
你说TT系统没有见过,这个我相信啊,但你应该不会不知道有TT这个系统存在吧?呵呵.

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 04:07:37

 发表于2006-03-17   |  只看该作者      

6

规范4.1.1条明确规定:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统.

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 18:38:16

 发表于2006-03-17   |  只看该作者      

7

以下是引用云中燕在2006-3-17 8:48:00的发言:规范4.1....
建筑施工现场采用TN-S接零保护系统.TT系统一般用于电力部门的网络中。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 18:41:39

 发表于2006-03-17   |  只看该作者      

8

lujiaqiang 大哥对PE保护线理解有偏颇之处,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,并非是变压器处就有的。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 23:24:38

 发表于2006-03-17   |  只看该作者      

9

除非工地设有专门的变压器,才能做到临时供电是TN-S系统,如果工地用的是附近民房的供电网络,一般都是属于TT系统的,TT系统并不是不能使用在建筑工地中!

点评+1

  • 发表于 2014-11-24     老兄,你的说法是错误的。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 23:29:07

 发表于2006-03-17   |  只看该作者      

10

大家还有什么不同看法的话,不妨发表出来吧!

奖励      

  • 奖励于 2006-03-17 23:33:20

lujiaqiang

安庆  | 其它专业

6 关注

39 粉丝

999+ 发帖

376 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20