[分享]房建工程施工现场安全技术培训精选图文

发表于2017-09-07    788人浏览    1人跟帖    总热度:252  


施工脚手架安全要点
1.jpg
 
安全网
脚手架外侧应 设置密目式安 全网,安全网 应设置在外排 立杆的里面, 必须用合乎要 求的系绳将网 周边每隔1125px (每个环扣间 隔)系牢在钢 管上,不得漏 系。安全网应 从扫地杆挂 起,并高于施 工层1.2m作为 临边防护。
2.jpg
脚手板的搭设
①脚手架应铺满、铺稳,离开墙面120—150mm; ②自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m满铺一层脚手板; ③严禁探头板的出现。凡脚手板伸出小横杆以外大于500px的称为探头板。由于目前铺设脚手板时有不少未能与脚手架绑扎牢固,若遇探头板有可能造成坠落事故,为此必须严禁探头板的出现。当操作层不需沿脚手架长度满铺脚手板时,可在端部采用护栏及立网将作业面限定,把探头板封闭在作业面以外。
脚手架的结构与构造
4.jpg
3.jpg
5.jpg
脚手架基础
(1)脚手架立杆基础做法:
搭设在岩土地基上的脚手架应对地基承载力进行验算;对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架,应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算。当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。
(2)基础地面的处理。
①搭设高度在25m以下时,可素土夯实找平,上面铺125px厚木板;
②搭设高度在25~50m时,应根据现场地耐力情况设计基础做法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫;
③搭设高度超过50m时,应进行计算并根据现场地耐力情况设计基础做法,或可浇注1250px厚混凝土基础,其上采用枕木支垫。
④脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。当基础地势较低时,应在基础处的周围设有排水设施。
6.jpg
7.jpg

常见问题
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
施工现场临时用电安全技术
配电箱中的总配电箱

12.jpg
13.jpg
配电箱中分配电箱
14.jpg
开关箱中内部图示

15.jpg
16.jpg
同一配电箱时动力和照明应分路配电
17.jpg
配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
18.jpg
起重机械
图片1.png
塔式起重机附着及稳定性
•塔式起重机的附着装置由附着框架和附着杆组成;
•附着装置的安装位置、安装方式及所承受的作用力,由生产厂提供,一般应在说明书中给定;
•塔式起重机的稳定性:整体稳定、结构件部件的稳定。
•1)当塔式起重机高度超过产品说明书规定时,应安装附着装置,附着装置安装应符合产品说明书及规范要求;
2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时,应进行设计计算和审批;
3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算;
4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。
(空载独力状态下为4/1000,最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差为2/1000。)
塔式起重机安全防护装置
安全装置:起重量限制器、起重力矩限制器、高度限位器、幅度限位器、行走限位器、回转限位器、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置、钢丝绳防脱装置、风速仪、缓冲器、止挡装置、清轨板、顶升横梁防脱功能;
载荷限制装置
1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向上的电源,但机构可作下降方向的运动;
2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。
图片2.png
图片3.png
图片4.jpg
行程限位装置
1)应安装起升高度限位器,起升高度限位器的安全越程应符合规范要求,并应灵敏可靠;
2)小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关,动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关,并应灵敏可靠;
3)回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器,并应灵敏可靠;
4)行走式塔式起重机应安装行走限位器,并应灵敏可靠