[分享]电梯井道照明电源电压与线路设计

发表于2015-10-28     615人浏览     1人跟帖     总热度:58  

电梯井道照明电源电压必须取36V吗?采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?井道照明是否要在图中表达出来?


  解析:
  (1)根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第9.4.5条第2款,“(电梯)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器”。
  (2)当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。具体实践中,推荐采用前者。
  (3)井道照明若未在平面图中具体表达,则至少要有相应的文字交代。
 


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-03-22     谢谢了,赞了

 发表于2016-03-22   |  只看该作者       筑龙币+20

2

点评   Blazingsun  发表于  1楼   2015-10-28  电梯井道照明电源电压必须取36V吗?采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根?井道照明是否要在图中表达出来?  解析:  (1)根据《民用...