[分享]安装工程9项质量通病及预防措施

发表于2015-10-24     495人浏览     0人跟帖     总热度:11  

1.管道支架、吊架制作不细致,存在焊缝不饱满,存在夹渣、焊瘤等质量缺陷,除锈刷漆不精细,不注意与土建抹灰工序的配合,凹进墙体,观感质量差。

安装工程9项质量通病及预防措施-1.jpg

安装工程9项质量通病及预防措施-2.jpg

预防措施:严禁火焊切割支架,角钢端部应做45°圆弧处理,焊缝应饱满,无夹渣,刷底漆前应先除锈;在抹灰施工前应采取临时固定措施,待抹灰或面砖施工后再正式安装。

安装工程9项质量通病及预防措施-3.jpg安装工程9项质量通病及预防措施-4.jpg
2. 管道除锈不合格就刷漆,外观明显色泽不一致、刷纹;刷漆施工时污染土建墙面、地面。预防措施:管道底漆施工前应统一进行除锈作业;面漆施工时应保证面漆的质量,使用有施工经验的油漆工;施工时注意成品保护。

安装工程9项质量通病及预防措施-6.jpg


 

3.管道保温厚度不一致、不严密,外层铝箔凹凸不平。

安装工程9项质量通病及预防措施-7.jpg安装工程9项质量通病及预防措施-8.jpg

预防措施:明确质量目标,使用技术合格的操作工人。

安装工程9项质量通病及预防措施-9.jpg安装工程9项质量通病及预防措施-10.jpg


 

4.管道、设备没有流向标识或标识不规范、不美观。

 

预防措施:禁止采取用手直接涂抹的流向标识,应采取刻印模板的标识做法,保证箭头大小长度一致,色泽均匀。

安装工程9项质量通病及预防措施-13.jpg

5. 镀锌电气配管不采取丝扣连接,仍使用焊接连接。

安装工程9项质量通病及预防措施-14.jpg安装工程9项质量通病及预防措施-15.jpg

预防措施:严格执行现行建筑电气施工质量检验标准的要求。


6.预埋在混凝土柱、墙内的电气接线盒预埋过深,锈蚀变形严重。

 

预防措施:预埋接线盒应牢固固定在所处钢筋位置,必要时要用6mm钢筋点焊固定,内部应密实填塞锯末,防止混凝土浇筑时出现扰动或挤压变形。


7.电气软管使用长度不符合规范要求,随意施工。安装工程9项质量通病及预防措施-19.jpg安装工程9项质量通病及预防措施-20.jpg

预防措施:严格执行电气软管使用长度不大于1.2m的标准要求,使用长度大于标准要求时应及时变更为其它配管方式。

安装工程9项质量通病及预防措施-22.jpg

8. 明装电气配管弯曲半径不一致、不美观,固定不规范。

安装工程9项质量通病及预防措施-23.jpg

预防措施:明装电气配管应优先采取KBG管敷设,以保证弯曲半径一致,达到整齐划一的目的。

安装工程9项质量通病及预防措施-25.jpg

9. 公共建筑室外接地测试极不设置专用接地测试箱,民用住宅工程外露接地极长短不一致,弯曲半径不美观,施工随意,无接地标识。

 

预防措施:外墙墙体为干挂大理石或瓷砖的公共建筑工程必须采用专用接地测试箱,民用住宅工程应保证同一栋楼外露扁钢长度、弯曲半径一致并贴专用接地标识,禁止用手直接描绘。