热电厂循环水系统水处理技术的应用

发表于2009-05-12    1092人浏览    1人跟帖    总热度:10  

热电厂循环水系统水处理技术的应用
摘要:独山子热电厂有三台发电机组,分别为25MW、25MW、50MW,合计发电量为100MW。有三台双曲线自然通风式冷却塔,总循环水量为10 300m3/h,保有水量为11 000 m3。自投产以来,一直未做处理,同时与鱼池相连,存在着较为严重的腐蚀问题和生物粘泥问题,每年因腐蚀问题造成凝汽器铜管泄漏达200根,由于生物粘泥,每个季度都需要胶球清洗,有时需要高压水冲击,造成检修费用大大增加。因为冷却不下来,各用水部门在天热时加生水冷却,造成用水量增加。针对这些问题,我们做了全面调研,采取切断鱼池和化学加药的水处理技术方案,提高了汽轮机凝汽器的真空度和水资源的利用率,达到了经济发供电。
关键词:热电厂 循环水 水处理技术

  1 前 言
  独山子热电厂有三台发电机组,分别为25MW、25MW、50MW,合计发电量为100MW。  2 热电厂循环水系统概况
  热电厂循环水系统运行参数见表1。
  表1 热电厂循环水系统运行参数
  
项 目   
单 位   
运 行 参 数
  
循环水量
  
m3/h   
10300
  
保有水量V   
m3   
11000
  
温差   
℃   
8~12
  
蒸发损失量E   
m3/h   
90
  
风吹损失D   
m3/h   
10
  3 水处理技术方案
  3.1 杀菌剥离清洗
  杀菌剥离的目的是去除附着在系统中的粘泥和粘泥附着物,切断其对药剂的隔绝作用,使药剂最大限度发挥其缓蚀阻垢作用。
  A、集水池水位降至最低安全水位,以节约药剂用量。
  B、投加粘泥剥离剂400mg/L进行杀菌剥离。
  C、观察冷却塔顶部配水装置和塔内壁的粘泥、菌藻的去除情况,出水孔堵塞缓解情况,塔内壁绿苔消失,通过测试循环水浊度变化,在浊度2~4小时不变,可以结束杀菌剥离。可开大补充水及排污阀进行置换排放。
  测试项目:浊度,1次/2h;pH值,1次/h。
  3.2 正常运行加药方案
  (1)阻垢缓蚀剂:DL-6,投加浓度20mg/l。缓蚀阻垢剂在进行基础投加后,应用加药装置连续均匀地加入系统,以维持药剂浓度的平稳。如果药剂浓度波动较大,则对循环水系统运行不利,低则影响药剂使用效果,高则浪费药剂。
  (2)杀菌剂:非氧化性杀菌剂和氧化性杀菌剂交替使用。
  非氧化性杀菌剂,每月投加一次,投加浓度50mg/l。
  氧化性杀菌剂,每天投加一次,投加浓度50mg/l。
  3.3 水质控制指标和分析频次
  表2 水质控制指标和分析频次
  
序号   
控制项目   
频次   
控制指标
  
1   
水温   
1次/h   
≤28.0℃
  
2   
COD   
1次/d   
≤10mg/l
  
3   
Ca2+   
1次/d   
75mg/l≤Ca2+≤500mg/l
  
4   
浊度   
6次/d   
≤10FTU
  
5   
pH   
2次/d   
8.0~9.0
  
6   
药剂浓度(以PO43-计)   
6次/d   
总磷2.0~3.0mg/L
  
7   
异养菌总数   
2次/7d   
≤1.0×105个/ml
  
8   
生物粘泥   
2次/7d   
≤5ml/m3
  
9   
浓缩倍数   
2次/7d   
5.0~6.0
  
10   
Cu2+   
2次/7d   
<0.1 mg/L
  
11   
腐蚀速率   
月度   
≤0.005mm/a
  4 水处理技术应用效果
  热电厂循环水系统经过杀菌剥离清洗后正常投加水处理药剂,现循环水系统运行良好,循环水水质各项分析监测数据基本控制在指标范围内,循环水系统浓缩倍数上升较为理想约5~6之间。研究院防腐中心对其系统进行了系统腐蚀速率监测,监测结果表3。从监测结果看,热电厂循环水系统运行较好,黄铜腐蚀速度合格。
  表3 系统腐蚀速率监测(1)
  
执行标准   
《冷却水分析和试验方法》(1993版)  -中国石油化工总公司(生产、发展部)颁布
  
监测仪器   
电子天平量程:0~100g,精度:±0.1mg
  
监测地点   
热电厂三号凉水塔出口处
  
监测日期   
9月12日10:30  至  10月14日16:30   
10月8日16:30至  11月1日11:30   
11月8日10:30至  12月9日11:30
  
监测时间   
773.5h   
571h   
745h
  
试片材质   
黄 铜
  
试片表面积(cm2)   
20
  
腐蚀速率(mm/a)   
0.0023   
0.0030   
0.0040
  
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    baiyu70786  奖励于 2009-05-13 17:39:42

 回帖后跳转到最后一页


分享