[分享]二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?

发表于2018-11-26    696人浏览    1人跟帖    总热度:262  


基于创优工程实例,解读二次结构墙体电线管的安装工序。
1
复核基准线
二次结构砌筑完成,墙面粉刷前线管预埋。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_1
2
线、盒定位画线
根据图纸,定位画线。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_2
3
机械开槽
开槽深度<DN+20、开槽宽度<DN+60。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_3
4
布管、盒
线管钉子、钢丝固定,间距小于1米。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_4
5
补槽
单管:网格布+水泥砂浆;多管:细石砼;保护层厚度大于150;箱体长度大于300,需设过梁保护。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_5
6
成品保护
盒内加泡沫保护。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_6

常见问题
· 未弹线,直接开槽。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_7
· 箱体长度大于300,未设置过梁。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_8
· 箱体下多管道,管间距小于15,补槽易空鼓。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_9
· 石膏粉刷后,所有线盒全部覆盖。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_10
· 安装人员敲墙找点位,易造成粉刷面的损坏。
二次结构墙安装电线管,看优质工程如何做?_11

T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-29   |  只看该作者       筑龙币+10

2

二次结构墙安装电线管

 回帖后跳转到最后一页


分享