(1)单元式幕墙制作前应校核建筑设计施工图,复测工程实体,并按实测值进行单元式幕墙的排版,报原设计单位确认。
(2)幕墙槽式埋件随主体施工时预埋,模板拆除后检查其位置、平整度、垂直度和混凝土密实性等。
(3)幕墙转接件须在T形螺栓连接安装前,通过埋件拉拔性能检测。
(4)玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求,且玻璃内表面不得有妨碍透视的污渍及胶粘剂飞溅物;钢化玻璃边缘应进行倒角磨边处理;玻璃、金属表面应平整、洁净,色泽均匀一致,不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
(5)单元式幕墙施工采用中性硅酮耐候胶(结构胶),且单元式幕墙进场后应进行见证取样,“四性试验”合格后方可使用。
(6)同
一建筑物的
幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构胶和硅酮密封胶配套使用,胶的使用应符合设计要求和技术标准。
(7)幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性;各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施,滴水线、流水坡向应正确、顺直,且幕墙的造型和立面分格、颜色、光泽、花纹、图案应符合设计要求。
(8) 防火、保温、防潮材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。