满堂支架受力计算示例

发表于2007-02-16    1252人浏览    1人跟帖    总热度:10  

满堂支架受力计算示例
满堂支架受力计算
某分离立交桥为左、右幅分离式连续箱梁构造,全桥箱梁长137m,由于地形复杂,每跨高度不同,本方案按最高一跨进行计算:H=13m。
一. 上部结构核载
1. 新浇砼的重量: 2.804t/m2
2. 模板.支架重量: 0.06t/m2
3. 钢筋的重量: 0.381t/m2
4. 施工荷载: 0.35t/m2
5. 振捣时的核载: 0.28t/m2
6. 倾倒砼时的荷载: 0.35t/m2
则: 1+2+3+4}+5+6=2.804+0.06+0.381+0.35+0.28+0.35=4.162t/m2
钢材轴向容许应力: 【σ】=140Mpa
受压构件容许长细比: 【λ】=200
二.钢管的布置、受力计算
某分离立交桥拟采用Φ42mm,壁厚3mm的无缝钢管进行满堂支架立设,并用钢管卡进行联接。
通过上面计算,上部结构核载按4.162t/m2计,钢管间距0.6×0.6m间隔布置,则每区格面积:
A1=0.6×0.6=0.36m2
每根立杆承受核载Q:
Q=0.36×4.162=1.498t
竖向每隔h=1m,设纵横向钢管,则钢管回转半径为:
i=hµ/【λ】=1000×0.65/140=4.64mm
根据i≈0.35d,得出d=i/0.35,则
d=4.64/0.35=13.2mm,则选Φ42mm钢管可。
Φ42mm,壁厚3mm的钢管受力面积为:
A2=π(42/2)2-π((42-3×2)÷2)2=π(212-182)=367mm2
则坚向钢管支柱受力为:
σ=Q/A2=1.498T/367mm2=1.498×103×10N/367×10-6m2
=4.08×107Pa=40.8MPa=140Mpa
应变为: ε=σ/E
=40.8×106/210×109
=1.94×10-4
长度改变 L=εh (注h=13m)
=1.94×10-4×13000 =2.52mm
做为预留量,提高模板标高。
通过上式计算,确定采用¢42mm,外径,壁厚3