■■ ******大厦幕墙工程 计 算 书 设计单位: 日 期: 目 录 第一章:工程概况 第二章:结构设计理论和标准 第三章:幕墙材料的物理特性及力学性能 第四章:荷载和作用计算 第五章:框支承玻璃幕墙结构计算 第六章:铝板幕墙结构计算 第七章:玻璃肋点支承玻璃幕墙结构计算 第八章:全玻璃幕墙结构计算 第九章:石材幕墙结构计算 第一章 工程概况 1.1 工程名称: ******大厦 1.2 工程地点: **市 1.3 幕墙高度: 83.800米 1.4 抗震设防烈度:幕墙按七度设防烈度设计 1.5 幕墙防火等级:二级 1.6 隔声减噪设计标准等级:三级 1.7 防雷分类: 二类 1.8 荷载及其组合:幕墙系统在结构设计时考虑以下荷载及其组合 ● 风荷载 ● 雪荷载 ● 幕墙自重 ● 施工荷载 ● 地震作用 1.9 构件验算:幕墙系统设计时验算如下节点和构件 ● 面材板块的强度验算和挠度控制 ● 结构胶的宽度和厚度 ● 骨架的强度验算和挠度控制 ● 幕墙系统与建筑主体结构的连接 ● 连接配件强度验算 第二章 结构设计理论和标准 2.1 本结构计算过程均遵循如下规范及标准: 2.1.1 《建筑幕墙》 JG3035-1996 2.1.2 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 2.1.3 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 2.1.4 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 2.1.5 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 2.1.6 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2.1.7 冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GBJ50018-2002 2.2 结构设计和计算时均遵守如下理论和标准及相应的计算方法: 2.2.1 玻璃幕墙、金属与石材幕墙等均按围护结构设计,其主要杆件悬挂在主体结构上,层与层之间设置竖向伸缩缝。 2.2.2 玻璃幕墙、金属与石材幕墙各构件及连接件均具有承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力,并均采用螺栓连接。 2.2.3 幕墙均按7度设防,并遵循“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则,在设防烈度地震作用下经修理后幕墙仍可使用,在罕遇地震作用下幕墙骨架不脱落。 2.2.4 幕墙构件在重力荷载 |
真是不错,那天有计算时还要向楼主请教,奖励当然是有的,不过我奖贴子主题还是修改了一下。如楼主再能将设计图计算部位分格和连接部位节点以附图形式加入,完美了。 |
以下是引用brgd888在2005-9-8 16:54:00的发言:该资料原评为8月份最佳原创资料,请楼主跟贴加奖一个信誉分。... |
最近也在搞方案和计算书,楼主的资料实在太及时了!!有空真要多向楼主请教请教!!特别是那些其中一些细节有些不甚了解 |
感谢楼主 刚掏钱在豆丁下载了 才发现这有无偿的 楼主里面的设计值和标准值是怎么取定的啊 |
黑龙江 | 室内设计
8 关注
3 粉丝
55 发帖
49 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)