幕墙一般不单独接地. 目前没有对这方面有要求的规范. |
幕墙接地一般均含在共用接地里面,所以诚如brgd888版主所说“幕墙一般不单独接地”。现在关键问题是预留给幕墙用的接地板或接地扁(圆)钢在设置上的数量、间距如何有据实施? |
接地装置可按GB50057相关条款执行.具体幕墙与接地的引下通路设置,目前行业中只无具体规定. 比如设计时每隔10米,与引下线接通,每隔三层也均压环连接(如埋件串连).幕墙自身也连接成一个防雷体系(上下龙骨接通). |
如果每层避雷均压环不能与主体避雷系统连接时,采用避雷下引线Φ12钢筋,间隔10米,接地电阻不大于4Ω |