1.墙体之间的竖向伸缩缝,采用不锈钢止水钢板好一些,还是止水带好一些?有什么区别吗?刚才被我领导一顿批,我们采用的是止水钢板,他说什么将来会用问题,我也没太听懂什么问题,主要我们水平的(基础与墙)之间采用的是止水钢板啊,如果竖向用止水带,怎么交圈啊,墨迹了有点,还是最上面那个问题吧,谢谢了
发表于 2014-08-05 4楼提的问题应该是地下室伸缩缝部位,必须使用橡胶止水带,不能使用止水钢板。
发表于 2014-08-05 我个人认为使用凯顿KIM或者T1、T2就可以不用止水钢板和止水带,而且可以永久防水,如果有裂缝自己也会慢慢遇水修复,避免以后的N次维修。
发表于 2014-08-04 我觉得使用止水钢板效果会好一些,大家可以看看止水条的安装方式:止水条的膨胀率是有限的,使用时必须放置在规则的凹槽中,这样遇水膨胀才会产生作用;一般的施工现场外墙后浇带是不可能预留出股则的凹槽的,那在这种情况下使用止水条,相当于形同虚设,不起任何止水作用
2.后张法预制梁施工,今天张拉到第3片梁第一个孔的时候,刚刚张拉完毕,就听见砰的一声,预制梁的一角混凝土爆裂了。吓坏我了!请问将预应力锚具卸下后将梁板端头凿掉后重新浇筑是否可行(混凝土试块抗压强度没问题)?
发表于 2014-08-07 凿除清理干净后,用高一个等级的混凝土或者纤维素混凝土进行浇筑,如果赶时间的话可以用环氧树脂混凝土进行修补
发表于 2014-08-05 都这样了,肯定是需要重新处理的!凿除后按照设计文件的位置重新安装钢筋、定位预埋件并补打混凝土,混凝土的标号最好比常规的高一个标号,用点速凝的措施!对于已经张拉过的钢绞线,需要检查一下是否有伤痕等,如果有,那就废掉,重新穿钢绞线。如果没有,应该可以继续使用!
这个活动真的好,支持、支持。
3.请教一下专家,钢结构厂房外墙采用横向波纹板,采取哪些措施可以有效防止横板的竖向接缝的漏水。
发表于 2014-08-05 可以用西卡的密封胶打一下就可以了,比一盘的密封胶管用很多,但如果缝很大就用别的方法了
点评 wy30807244 发表于 4楼 2014-08-02 墙体之间的竖向伸缩缝,采用不锈钢止水钢板好一些,还是止水带好一些?有什么区别吗?刚才被我领导一顿批,我们采用的是止水钢板,他说什么将来会用问题...我认为采用止水带的效果好些,毕竟止水带属于柔性材质,伸缩应力强。
这个活动真的好,支持、支持。
4.请教一下:框剪结构 粘土空心砖砌体,砖孔洞方向应该水平还是竖直放置?依据是什么?(实际施工中,为节省砂浆和方便砌筑,砌筑时普遍做法孔洞大多水平方向砌筑,似乎也没有人提出异议)。
发表于 2014-08-04 砖砌体三大要素:对孔,错缝,反砌,要是对孔不对的话,受力也不好,后期抹灰的时候也不好抹灰,要是对孔不对,空洞水平砌筑的话,哪个工班会这么干,施工员,监理,甲方会看不出,以后中间验收的时候,怎么会验的出
发表于 2014-08-04 呵呵,如果空洞水平方向砌筑,墙上岂不成了蜂窝了--------脑子进水了才会这样干
发表于 2014-08-04 问题请用红色字体表达。
点评 落笔成剑 发表于 12楼 2014-08-04 请教一下:框剪结构 粘土空心砖砌体,砖孔洞方向应该水平还是竖直放置?依据是什么?(实际施工中,为节省砂浆和方便砌筑,砌筑时普遍做法孔洞大...问题请用红色字体表达。