铝模板是近年来出现的一种新型模板系统,绿色环保,能耗低,经济实用,施工工期短,效果好,逐渐在高层建筑的施工中推广使用。作为一项新型施工工艺,在当前的现场应用中存在着一些问题。本文总结铝模施工易出现的12个问题,看看如何应对?
应对:宜采用6061-T6或T12系列的铝材,在铝模进场前应加强对铝模型材的强度验收。此外对于焊缝、拼缝宽度、插销也应进行验收。
铝模板体系中有大量的小板,模板整体刚度不足,导致结构变形。
应对:在进行模板深化时,对于梁柱、梁墙接头等非标部位以及墙板阴角下部的配模应重点关注。
应对:铝模每次使用前必须涂刷脱模剂,建议对模板镀膜,模板第一次使用时用油性脱模剂,之后采用水性脱模剂。原因:油性脱模剂污染钢筋、同时对后期装修有影响。
铝模板拆模后,拼缝处漏浆严重导致蜂窝麻面,严重影响观感。
应对:模板边缘水泥浆未清理干净,拼缝不严,导致漏浆,在铝模拆除后必须立即对模板进行清理。
应对:设置外墙K板,楼梯K板,沉箱K板。将K板独立固定于结构上,在拆除下部墙面板时禁止扰动上部K板。
应对:拆模过早及加载过早导致楼板开裂。施工时竖向模板在12小时后拆模,梁、板底模在48小时后拆模,但支撑体系保留不拆。
应对:混凝土浇筑完成后,墙柱根部20cm范围内采用扫平仪收平,以便R板或者收口模板的固定,浇筑前采用砂浆对存在的缝隙进行封堵。
墙顶模板刚度不足,墙顶部变形过大,导致墙体垂直度差。
应对:在深化时对墙顶部增设一道对拉螺杆,如变形仍得不到控制可增加一道背楞。
应对:在深化时应根据两防要求进行企口宽度及深度的深化。
未深化窗洞收口企口导致外窗安装以后仍需进行抹灰收口。
应对:在深化时提前考虑窗洞收口,留设窗洞企口。
应对:在深化时提前考虑。
留设踢脚线企口
未结合结构尺寸及抹灰厚度提前对砌体规格进行深化,导致后期无法免抹灰收口。
应对:应提前深化砌体规格,进行采购生产。
未对砌体规格进行深化
转自公众号:建筑工程鲁班联盟