mfz1971 发表于2002-11-11 4569人浏览 10人跟帖  

工程简介: 有一大体积混凝土基础长50米,宽40米,高1.8米,顶标高-4.3米。地址在哈尔滨于10月底浇筑完。水泥用矿渣硅酸水泥,混凝土为c25,查规范混凝土临界受冻强度为设计强度的40%。维护方案: 混凝土浇筑完后,立即铺一层塑料膜...

最新回复:mfz1971  2002-11-16  

tp1027 发表于2002-11-14 1744人浏览 1人跟帖  

哪位DX有模板计算软件,可用的帮忙推荐一下!XX

最新回复:alei999  2002-11-16  

lionn8588 发表于2002-11-09 2115人浏览 5人跟帖  

现在我们的工程是103幢的别墅,有4个资料员做资料。质捡站要我们每幢楼都做试验,(我一听到这句话的时候,我的脑袋嗡嗡做响)。咳!请大家多出出主意。

最新回复:alei999  2002-11-14  

cethan 发表于2002-10-31 2027人浏览 4人跟帖  

请教“轻质隔板”内墙安装的验收标准

最新回复:cethan  2002-11-13  

cethan 发表于2002-11-06 2230人浏览 5人跟帖  

强弱电井按规范需要强电井要层层分隔,弱电井每三层分隔。请问可用些什么防火材料。有什么技术要求?那种比较节约成本?如何施工? 非常感谢。

最新回复:cethan  2002-11-13  

jungle 发表于2002-11-05 2632人浏览 3人跟帖  

CSA超低碱高效膨胀剂性能的研究 本文主要研究了CSA膨胀剂的膨胀性能。通过研究发现Ⅱ型膨胀剂掺量为8%时,7天膨胀率即可达0.25%,膨胀性能优于其他品种膨胀剂,同时我们进行了混凝土的胀缩实验,通过实验得出混凝土限制膨胀率明...

最新回复:mfz1971  2002-11-10  

lihsbo 发表于2002-10-27 5075人浏览 11人跟帖  

http://www.pmway.com/Software/software.asp?bid=91、概述 资料文档制作管理软件为用户提供了各种不同资料的存储、查询、打印和管理功能,其由不亚于EXCEL的电子表格构建,可制作成千变万化的各种中国式表格文档,可实现由用户定...

最新回复:一凡.  2002-11-07  

wpzhou 发表于2002-11-05 1841人浏览 2人跟帖  

我本是专业监理工程师,最近公司领导要我到公司里去,作专职的资料员,负责检查公司所有项目的资料。

最新回复:abcd123945  2002-11-06  

pingli_82 发表于2002-10-30 2794人浏览 8人跟帖  

如果每层的楼面砼浇筑面积达4000平方米,为确保砼浇筑连续不断,不出现冷缝,保证砼结构的整体性。

最新回复:三剑客  2002-11-03  

堕落人间 发表于2002-10-28 1400人浏览 1人跟帖  

现场的各种资料繁多。对于同一种类型的表格(如隐蔽工程),但填写不同类型的内容(如:有钢筋的、膨胀条的)编号该怎么编。从001编到最后。还是有更好的方法。虽然这并不重要,但大家一起探讨一下,如果有好的方法,这样整理起...

最新回复:huaao9999  2002-10-30  

bjzhuxt 发表于2002-10-28 1233人浏览 1人跟帖  

鹏为项目管理网http://www.pmway.com/About.

最新回复:bjzhuxt  2002-10-28  

堕落人间 发表于2002-10-12 2746人浏览 14人跟帖  

我们工地上有技术负责和施工负责。听名字技术负责是管技术的,施工负责是管施工的?可是这样好象太笼统了。我不是很明白。

最新回复:shenjunsj  2002-10-27  

hbrui 发表于2002-10-01 1668人浏览 8人跟帖  

一、质量管理暂行规定 1.全体干部职工必须树立“百年大计、质量第一”的方针,共同把好质量关。 2.严格按国家颁发的施工规范和验收评定标准进行施工,确保工程质量。 3.建立“三检制”挂牌施工,质量员严格班级组的质量检查。...

最新回复:pushengyue  2002-10-27  

syligg 发表于2002-06-05 3940人浏览 17人跟帖  

我单位的住宅工程委托的监理是建委下属的,没有搞过监理.拿着书本现场操作,没有一点灵活性,真是苦了甲方和施工单位.

最新回复:三剑客  2002-10-18  

linshuhui 发表于2002-09-03 3271人浏览 6人跟帖  

我单位有一工程,与乙方签订了合同,合同书上写明“主体工程竣工”付造价的30%。我想问“主体工程竣工”该如何定义?它包括那些内容?我单位的工程仅有一幢楼,还有附属及围墙等。

最新回复:housure  2002-10-18  

USA-911 发表于2002-09-27 2025人浏览 6人跟帖  

施工管理到底管什么?我是刚刚毕业的。现在在现场做。却不知道该怎么做。目前我做资料,现场也做。

最新回复:shute  2002-10-18  

hbrui 发表于2002-10-01 2061人浏览 3人跟帖  

1.宿舍内布置要整洁,床铺、地面保持干净,不得乱丢杂物果皮。衣服、鞋帽、酒瓶、工具不得乱放。 2.室内外周围要经常打扫,随时清除垃圾杂物,做到门前“三包”,剩饭剩菜倒入指定桶内,垃圾务必倒入指定垃圾箱内。 3.严禁赌博或变...

最新回复:shute  2002-10-18  

飞瓴 发表于2002-07-02 4212人浏览 12人跟帖  

我是苏州易通地产的项目部经理,在新开发独墅苑三期项目上,采用了一种新的防水施工工艺,防水原理是"防排"结合,经过近半年的风吹雨打,发现效果非常明显.

最新回复:daixuguang  2002-10-17  

天行健 发表于2002-10-12 1226人浏览 1人跟帖  

拆除砼构筑物的小型设备――劈裂机组简介:空压机+凿岩机+风镐+劈裂器==劈裂机组。您可能已经拥有空压机、凿岩机、风镐,那麽再加上我的专利新工具――风镐劈裂器,就组成了劈裂机组。

最新回复:天行健  2002-10-12  

cxf_hb 发表于2002-10-11 2498人浏览 1人跟帖  

一、预应力设计简介 小峡水电站泄洪闸采用三孔弧门挡水,孔口尺寸13m×15m(宽×高),设有三孔四墩,边墩厚4.0m,中墩厚5.0m。泄洪闸采用预应力混凝土支承结构,简单锚块支承形式,闸墩上布设主锚索,锚块上布置次锚索,弧门推...