jsw0002004
发表于2012-01-09 1483人浏览
1人跟帖
地下室可以做内防水吗?(用聚乙烯丙纶复合防水卷材)地下室底板及外围挡土墙可以先不做防水吗,等地下室完成后在内侧做防水,这样可以节省时间加快施工进度,我在图集上查到一个用防水砂浆做的,我认为用防水砂浆效果不好,用聚乙...
最新回复:jsw0002004 2012-01-09
1065952246
发表于2012-01-02 1109人浏览
3人跟帖
大家谁有11g系列的图集吗?能不能发给我一份、QQ243209820谢谢了、
最新回复:1065952246 2012-01-08
zjg1989424
发表于2012-01-04 1822人浏览
3人跟帖
问大家一个问题,施工现场人防墙遇到后浇带这种做法应该怎么做,哪本图集有!图纸介绍:有刚筋伸出来的墙,是人防墙,并且混凝土已经浇捣,下面是一道后浇带,问这种做法正确吗,
最新回复:zjg1989424 2012-01-08
kid1118
发表于2011-12-31 6077人浏览
5人跟帖
在新版2010版混凝土质量的规范中,把一级、二级、三级抗震结构的钢筋的强屈比做出了规定,1、抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于1.252、屈服强度实测值与屈服强度标准值比值不应大于1.30而且条文说明里还有一句话是:H...
最新回复:晚上玩老虎 2012-01-08
a369335444
发表于2012-01-07 1768人浏览
2人跟帖
在施工中,砌筑砂浆配合比的送检是怎么送的?只要提供一定量的材料给质监站,坐等报告出来?另外抹灰砂浆的配合比需不需要送检的?我们项目好像没有送检的,设计也没有说明抹灰砂浆的配合比,那抹灰砂浆的配合比怎么确定?请前辈...
最新回复:94683951 2012-01-08
zschx
发表于2011-12-21 3017人浏览
2人跟帖
本帖最后由 zschx 于 2011-12-21 18:27 编辑 安全计算软件似乎没有考虑这项,所以感觉一筹莫展,还请各位高手指教.
最新回复:zschx 2012-01-08
wflzhiai
发表于2012-01-06 1473人浏览
1人跟帖
33层高层塔式住宅楼,第一层商用,一层8户,需要安装几部电梯,2部是否满足要求,走道宽度设计应该为多少,是否需要进行无障碍设计,候梯厅深度除了要满足大于电梯箱体的深度,是否还要满足大于1.
最新回复:wflzhiai 2012-01-06
py1522
发表于2011-12-09 5430人浏览
3人跟帖
已经做好防水的屋面由于需要做排烟管道,需要开孔,开孔后的防水如何修补才最保险,请有经验的告知,最好是详细的步骤。
最新回复:天筑集团 2012-01-06
爱啃馒头的潴
发表于2011-10-30 10680人浏览
7人跟帖
各位前辈;11G101-3第63页 当独立基础底版长度大于2500时 底板配筋长度减少百分之10 如果只有一边长度超过2500呢????该怎么配筋???????
最新回复:zglandzck 2012-01-05
蓝天一线
发表于2011-09-04 2534人浏览
5人跟帖
桩基检测出现问题,对于设计院来说,整改方案往往比较保守:处理措施的层次异同会造成处理费用的大幅提升,但相对于施工单位来说,其整改方案的合理性和经济性都是一个令人头痛的疑问.例:桩基检测采用应变和抽样钻芯取样试验法,...
最新回复:jic0604 2012-01-05
bianxianjian
发表于2012-01-04 13320人浏览
3人跟帖
本人在工地刚兼任材料员,和材料商的合同规定以体积算钱,而拉来的石子有的单子开着吨位,求高人帮忙告之1-2 2-4石子的堆积密度。
最新回复:天筑集团 2012-01-05
Danielsjc
发表于2012-01-05 1724人浏览
1人跟帖
在建的一个项目,设计厂区道路砼为C30,300厚9000宽。纵缝一条通长,每4-5米设一缩缝,每120米设一胀缝,胀缝宽20-25,缩缝宽3-8,不设传力杆和拉杆。实际施工没有跳仓浇筑,纵缝两侧先后施工也没有按要求留置3-8的缝宽,整个路面...
最新回复:Danielsjc 2012-01-05