[专家答疑]梁板、柱混凝土强度等级远远低于设计强度,张老师改如何处理?

发表于2016-01-29     5052人浏览     10人跟帖     总热度:103  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-01-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

砖混结构的话,混凝土部分应该是构造柱、圈梁和现浇板,构造柱和圈梁可以碳纤维加固一下,不过比较贵,约500元/㎡吧,但是板怎么办啊,板的部分还是砸掉重来吧,毕竟安全第一。

点评+1

  • 发表于 2016-01-31     板可以加筋浇筑,采取类似叠板的方式

 发表于2016-01-31   |  只看该作者       筑龙币+10

3

点评   zhangfang  发表于  2楼   2016-01-30  砖混结构的话,混凝土部分应该是构造柱、圈梁和现浇板,构造柱和圈梁可以碳纤维加固一下,不过比较贵,约500元/㎡吧,但是板怎么办啊,板的部分还是砸掉...
板可以加筋浇筑,采取类似叠板的方式

 发表于2016-02-21   |  只看该作者       筑龙币+10

4

板可以采用碳纤维布加固(这里如果采用进口则较贵、国产较经济)

 发表于2016-02-26   |  只看该作者       筑龙币+5

5

自家建房的话  考虑成本,外加固吧,,板的话直接加叠板了

点评+1

  • 发表于 2016-02-29     如果有挑梁,就在下面加柱吧,挑梁下也可以用碳纤维加固

 发表于2016-02-29   |  只看该作者       筑龙币+10

6

点评   萧情子  发表于  5楼   2016-02-26  自家建房的话  考虑成本,外加固吧,,板的话直接加叠板了
如果有挑梁,就在下面加柱吧,挑梁下也可以用碳纤维加固

 发表于2016-03-02   |  只看该作者       筑龙币+5

7

我的观点不同于上面几楼,但不知道对不对,上面所说的是方法,我想说说流程,虽是自建房屋但是应按图纸进行施工,如果混凝土标号不够,则应咨询设计单位,重新进行设计计算,如果设计计算够用则可不必加固,如果设计计算算不过则让设计单位出方案,方案无非是上几楼高人所说的。但是我想应先咨询设计。

点评+1

  • 发表于 2017-11-28     老铁 自建房哪来的图 哪来的设计~~

 发表于2017-11-28   |  只看该作者      

8

点评   dhlcjx  发表于  7楼   2016-03-02  我的观点不同于上面几楼,但不知道对不对,上面所说的是方法,我想说说流程,虽是自建房屋但是应按图纸进行施工,如果混凝土标号不够,则应咨询设计单位...
老铁 自建房哪来的图 哪来的设计~~

点评+1

  • 发表于 2017-11-29     这个不是事,可以自己核算,自住房毕竟很简单

 发表于2017-11-29   |  只看该作者      

9

点评   ty19920603  发表于  8楼   2017-11-28  点评   dhlcjx  发表于  7楼   2016-03-02  我的观点不同于上面几楼,但不知道对不对,上面所说的...
这个不是事,可以自己核算,自住房毕竟很简单

 发表于2017-11-29   |  只看该作者       筑龙币+10

10

自建房现在应该多数还是在用预制板吧,拆了重做吧;有包工头就找包工头赔钱,如果冒得包工头或者说是你自己找的几个散班子弄的就可以找水泥厂家赔钱嘞,梁板、柱混凝土强度等级远远低于设计强度,张老师改如何处理?_1

lin涂

江西 漳州 | 建筑施工

21 关注

13 粉丝

18 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介