2

首先感谢楼主丰富的现场照片,楼主分析很正确,先施工檩条,压顶梁施工困难,现场采用压顶不浇至标高,塞砖塞灰不能满足结构密实的条件,不能保证压顶梁的结构尺寸,存在一定结构隐患。

点评+1

  • 发表于 2015-12-09     那问一下,应该怎么办才是合理有效的呢?

 发表于2015-12-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   zhangfang  发表于  2楼   2015-10-14  首先感谢楼主丰富的现场照片,楼主分析很正确,先施工檩条,压顶梁施工困难,现场采用压顶不浇至标高,塞砖塞灰不能满足结构密实的条件,不能保证压顶梁...
那问一下,应该怎么办才是合理有效的呢?

 发表于2019-02-14   |  只看该作者       筑龙币+10

4

这个会存在雨水阴到砖体墙内侧面的问题吗