 发表于2015-08-15   |  只看该作者       筑龙币+5

3

首先,根据地勘报告,这个工程地下水位是多少?了解本工程的防水等级是多少?如果有地下水位对结构有影响,看看图纸上是否设计有防水做法,如果没有防水做法,施工单位有义务提醒设计单位,办理相应设计变更等手续,如果设计根据地勘报告,以及相应设计文件,采用抗渗混凝土就能达到相应防水等级,施工单位没有错误。如果图纸上有防水做法,施工单位未执行,属于没有按照图纸施工,在面对施工方不按施工图施工的情况下,施工单位承担任何因此产生的不良后果,监理单位可以拒绝对工程质量进行验收。

 发表于2015-08-16   |  只看该作者       筑龙币+5

4

好像没有直接回答我的问题哟。

1、请问这里所说的迎水面主体结构是指哪些部位?是地下室外墙和基础底板吗?和地勘报告、地下水位有什么关系,这是规范条文要求。

2、这违反了哪条规定?是3.3.1条款吗?算违反强制条文吗??补充说明本工程为住宅工程地下室,按规范要求,至少应按防水等级二级或一级执行。


 发表于2015-08-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   xtuumc_002  发表于  1楼   2015-08-15  1、根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中,3.1.4条款:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施,此条...
学习,谢谢楼主!

 发表于2015-08-17   |  只看该作者       筑龙币+5

6

哦,抱歉楼主。

1、迎水面一般指地下水位以下混凝土面上的部位叫迎水面,是地下室的外墙面,底板的底面。根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中,3.1.4条款:地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。这条规范没问题,需要根据防水等级要求采取的防水措施是由设计单位考虑,施工单位没有权利确定采用何种方式的防水措施。根据地勘报告,设计单位、施工单位了解地下水位情况。

2、还是需要看看图纸,图纸上是否有相应的防水措施。如果没有,如果没有防水做法,施工单位有义务提醒设计单位,办理相应设计变更等手续,一般咱们施工首先依据施工图纸。