发表于 2014-12-12 谢谢专家的指点 这里的荷载是墙重加上抹灰荷载折算成线荷载然后按照连续梁计算?
桩基础托梁结构可视为埋入地基中的平面刚架,按结构力学原理进行计算。分布荷载可按三角形荷载分布考虑。托梁顶面和底面在桩顶对应位置都有明显的应力集中,为改善托梁受力状况,建议桩顶形状改为台阶形、锥体形或在托梁内增设多层钢筋网加固。
点评 1191995435 发表于 1楼 2014-12-10 例如实际工程中,一个多层框架结构有一层地下室,我院的处理方式是把挡土墙建入框架结构之间共同算,然后出图的时候是挡土墙另算,桩基础另算,托墙的梁...谢谢专家的指点 这里的荷载是墙重加上抹灰荷载折算成线荷载然后按照连续梁计算?
完全没必要这样做,你的地下室墙竖向荷载只是墙自重加上底层楼板传来的一些三角形荷载或梯形荷载,数值不会大,因此,按照正常的设计,把墙体当成外荷载加到墙下梁上去计算,梁高和配筋不会有什么多大变化,地下室外墙配筋还是按照挡土墙的配筋来控制,如果按照你的做法,经济上没有什么便宜可占,相反,施工中带来很多麻烦-----因为墙--梁一体,所以必须连续施工,不能设水平施工缝,否则必需要按照叠合梁的施工方式来处理,人为地增加了施工难度,而且一旦地下室墙体出现收缩裂缝(贯通),那就变成了结构性裂缝,要加固处理.所以,.除非是你把地下室外墙当成地下连续墙来施工,那就是另一个概念啦.对于这样的普通地下室外墙,还是不要采用这样的结构设计为好
重庆 綦江县 | 结构设计
8 关注
15 粉丝
11 发帖
13 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)