施工现场临建板房与高压电线之间的距离

发表于2014-08-27     3169人浏览     6人跟帖     总热度:48  

现场布置临建板房,周边有高压线,请大神解答高压线与板房之间的垂直与水平安全距离是多少,依据是什么

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

2

十五米

 发表于2014-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

3

高压线走廊下不允许建活动板房------详见施工现场临时建筑规范

点评+1

  • 发表于 2014-08-29     高压走廊下不允许建活动板房在临时建筑的规范里确实有,我这是一条10KV的线,没查到10kv的线路高压走廊宽度是多少

 发表于2014-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

4

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离按临时用电规范规定执行



 发表于2014-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

5


外电线路电压等级(kV)    <1     l~10     35~110    220     330~550 

最小安全操作距离(m)      4.0       6.0             8.0         10             15

依据是《施工现场临时用电安全技术规范》


 发表于2014-08-29   |  只看该作者       筑龙币+5

6

高压下不允许搭设临时板房,高压下要用杉木类材料搭设防护架,与高压线的垂直距离不小于1M。

 发表于2014-08-29   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   zhaojvn2008  发表于  3楼   2014-08-28  高压线走廊下不允许建活动板房------详见施工现场临时建筑规范