本人毕业两年有余,现职技术员,至今做了四个月多,特点:喜欢钻牛角尖。中间走了一些弯路,干了一年的资料员,牛B哄哄果断辞职,然后失业差不多一年,想起来都是泪……辗转曲折,现在自认为走上正轨。自我介绍完毕。 关于“搞现场”,个人觉得有三重境界:第一层,感性认识,新手上路,就是一个什么都不懂的菜鸟去现场学习了解,认识这是什么,那是什么;第二层,就是发现问题,现场的一些做法,你觉得很正常没什么,但是别人能看出问题,这就是第二层和第一层的区别;第三层,发现问题并能提出有效(经济技术可行)措施来解决问题,这是终极目标。 发贴的目的:希望能和跟我差不多水平的同行多多交流,更希望已经达到第三层境界的前辈能站出来给予我们这些后辈一些指导。 发贴的大思路:从桩基→土方开挖→地下室→主体结构→粗装修各个分部都拍一些照片和大家分享。中间也许歪楼、插些题外话,但是希望不要烂尾楼,呵呵。本工程二期已经开始四、五个月了吧,算了一期的话,这个项目所处的施工阶段从打桩到粗装修都有。 啰嗦完毕,下面开始正题。 先来两张镇楼的: |
静压桩(发绿光那里是在接桩)、桩静载试验(左侧那一坨) |
发表于 2013-10-16 你们知道的好多啊 我要多多向你们学习!
发表于 2013-10-04 设计的是特征值,检测的是极限值,极限值一般是特征值的2倍,也就是说设计保守系数是2
发表于 2013-09-17 管桩静载试验一般测单桩承载力,即检测到设计值得2倍。
锯桩时普遍被爆头的桩 |
发表于 2013-10-04 这个桩截的真不怎么样
发表于 2013-09-28 锯桩时被爆头的桩太严重,我第一次见过这么严重的。应该加强控制。
发表于 2013-09-18 PHC桩应该直接打到设计标高啊
终于找到一个像样的 |
发表于 2013-10-04 那壁厚呢,砼强度呢
发表于 2013-09-28 看样子,像是PHC500的AB型管桩
普遍歪歪扭扭的桩插筋 |
发表于 2013-09-18 PHC桩 图集上不上这样接的锚固钢筋
关于桩先想到这么多,接下来到砖胎模。 我的方案要求承台砖胎模用240墙,现场实砌120。后来的结果这些承台,少部分抹灰会出现一些裂缝,个别严重的会顶不住土压力,会爆,变形超大(这个没图,遗憾,已经返工) |
电梯井的砖胎模,我方案要求用370墙,现场实砌240。结果基本都OK,没有过大的变形。 综合上面得到的经验:低于半米高的砖胎模用120墙都还行,其余240墙通杀。补充说明:按地勘结果,砖胎模的位置有地下水,基坑周边作了止水帷幕后,这里就没有地下水了。 |
发表于 2013-10-16 结论很好啊,学习了!
广东 衡阳 | 工程监理
0 关注
14 粉丝
2 发帖
21 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)