悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?

发表于2013-07-04     22396人浏览     19人跟帖     总热度:3163  

工程为3层别墅,采用悬挑外架搭设方案,搭设高度不超过18米,16#工字钢与外架立杆间隔布置,即立杆间距1.5米,工字钢间距3米,则两根悬挑工字钢间有一根立杆悬空,此种方式是否可行?若可行,则应采用何种计算方式确定悬空立杆受力计算满足受力要求。PKPM和品茗计算软件都是按立杆底下设置悬挑工字钢来计算的。请各路大侠指点迷津。悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?_4

悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?-QQ图片20130704183353.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:34:08

 发表于2013-07-04   |  只看该作者      

2

pkpm施工计算软件可选择悬挑脚手架带联梁的计算模式,JGJ130-2011是不允许立杆悬空的,立杆间距1.5米,工字钢间距3米,则两根悬挑工字钢间有一根立杆支承在联梁上,见示意简图。

悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?-未命名.jpg

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-07-26 08:34:53

 发表于2013-07-05   |  只看该作者      

3

感谢lujianming1大师,加设连梁是问题的解决办法之一。我见到过一个外架,和我描述一样,悬挑工字钢与立杆间距不一致,两根悬挑梁间有一根立杆悬空,该外架搭设高度超过25米,在悬空的立杆支设两根斜杆与有工字钢的立杆连接,应该起到分力作用,见附图。JGJ130-2011未明确提及不准立杆悬空,若在计算方面通得过,则针对搭设高度不大而确实需要采用悬挑方案的,投入的悬挑工字钢将节省一半,施工成本明显降低哦

悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?-QQ图片20130705075341.jpg

点评+1

  • 发表于 2013-07-06     说告诉你JGJ130-2011未明确提及不准立杆悬空的?

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-07-26 08:35:20

 发表于2013-07-05   |  只看该作者      

4

个人感觉 两个工字钢中间放置一个槽钢 那个悬着的架子管站在槽钢上比较好

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:35:26

 发表于2013-07-06   |  只看该作者      

5

我不但做过隔一跨设一根悬挑梁的,还做过隔两跨的(悬挑梁间距4.5m)。
很久以前,我们也计算,但只是做做样子,为保证安全,使用前我们做堆载试验。
后来有规定要求做底座,为了不做底座,我们只好在最底下一步架设斜杆,把下面一步架按桁架计算,以应付检查。其实架体是一个整体,根本没有这个必要。
现在不行了,每根立杆下必须设挑梁,否则别想通过各种安全检查。

点评+2

  • 发表于 2015-08-17     安检过不去更不允许

  • 发表于 2013-07-06     不知道规范不允许么?

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2013-07-26 08:35:55

 发表于2013-07-06   |  只看该作者      

6

点评 tth522008 发表于 3楼 2013-07-05 07:53 感谢lujianming1大师,加设连梁是问题的解决办...悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?_1
说告诉你JGJ130-2011未明确提及不准立杆悬空的?

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:36:08

 发表于2013-07-06   |  只看该作者      

7

点评 拐子马 发表于 5楼 2013-07-06 01:02 我不但做过隔一跨设一根悬挑梁的,还做过隔两跨的(悬挑梁间距4....悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?_2
不知道规范不允许么?

点评+1

  • 发表于 2013-07-07     我以前做方案的时候,规范还没编出来。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:36:17

 发表于2013-07-06   |  只看该作者      

8

6.10.9  悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。这一条规定的是什么?-----你不用看规范啊

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:36:27

 发表于2013-07-07   |  只看该作者      

9

点评 zhaojvn2008 发表于 7楼 2013-07-06 11:21 [quote]点评 拐子马 发表于 5楼...悬挑架工字钢与外架立杆间隔布置是否可行?_3
不知道规范不允许么?
我以前做方案的时候,规范还没编出来。我说得很清楚:“现在不行了,每根立杆下必须设挑梁,否则别想通过各种安全检查。”

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:36:45

 发表于2013-07-08   |  只看该作者      

10

感谢拐子马和zhaojvn2008两位大师,受教了!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2013-07-26 08:36:51

tth522008

广西 中山 | 建筑施工

4 关注

1 粉丝

4 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20