pkpm施工计算软件可选择悬挑脚手架带联梁的计算模式,JGJ130-2011是不允许立杆悬空的,立杆间距1.5米,工字钢间距3米,则两根悬挑工字钢间有一根立杆支承在联梁上,见示意简图。 |
感谢lujianming1大师,加设连梁是问题的解决办法之一。我见到过一个外架,和我描述一样,悬挑工字钢与立杆间距不一致,两根悬挑梁间有一根立杆悬空,该外架搭设高度超过25米,在悬空的立杆支设两根斜杆与有工字钢的立杆连接,应该起到分力作用,见附图。JGJ130-2011未明确提及不准立杆悬空,若在计算方面通得过,则针对搭设高度不大而确实需要采用悬挑方案的,投入的悬挑工字钢将节省一半,施工成本明显降低哦 |
发表于 2013-07-06 说告诉你JGJ130-2011未明确提及不准立杆悬空的?
个人感觉 两个工字钢中间放置一个槽钢 那个悬着的架子管站在槽钢上比较好 |
我不但做过隔一跨设一根悬挑梁的,还做过隔两跨的(悬挑梁间距4.5m)。 很久以前,我们也计算,但只是做做样子,为保证安全,使用前我们做堆载试验。 后来有规定要求做底座,为了不做底座,我们只好在最底下一步架设斜杆,把下面一步架按桁架计算,以应付检查。其实架体是一个整体,根本没有这个必要。 现在不行了,每根立杆下必须设挑梁,否则别想通过各种安全检查。 |
发表于 2015-08-17 安检过不去更不允许
发表于 2013-07-06 不知道规范不允许么?
发表于 2013-07-07 我以前做方案的时候,规范还没编出来。
6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。这一条规定的是什么?-----你不用看规范啊 |
不知道规范不允许么? 我以前做方案的时候,规范还没编出来。我说得很清楚:“现在不行了,每根立杆下必须设挑梁,否则别想通过各种安全检查。” |
感谢拐子马和zhaojvn2008两位大师,受教了! |
广西 中山 | 建筑施工
4 关注
1 粉丝
4 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)