悬挑脚手架在悬挑结构处的问题。

发表于2013-05-04     2880人浏览     2人跟帖     总热度:678  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-05   |  只看该作者      

2

建议采用高空悬挑钢丝绳斜拉模板支撑架施工技术,通过斜拉钢丝绳与工字钢挑梁及形成的模板架支撑平台,可有效的解决了高空悬挑结构的施工。采用内外两道钢丝绳斜拉,思路是计算时只考虑外侧钢丝绳受力,内侧钢丝绳作安全保险绳不作受力计算,可用品茗安全计算软件2013生成计算书,做法参照附图。

悬挑脚手架在悬挑结构处的问题。-clip_image002.jpg

 发表于2013-05-09   |  只看该作者      

3

这个你先用计算模板郑重架单根立杆所受的荷载,然后将荷载以集中力的方式作用到工字钢上,再加上工字钢本身的重量,然后按照结构力学进行计算弯矩和剪力,不会计算可以用结构力学求解器进行辅助计算,等弯矩出来后再进行工字钢的承载力计算,建议这么大的悬挑最后下部加设撑杆会好一定,毕竟工字钢具有一定的弹性,而非全刚性的,这样可避免应上部浇筑混凝土时由于其弹性造成混凝土的开裂等