中风化管桩承载力不够

发表于2013-04-10     4592人浏览     11人跟帖     总热度:16  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-04-10   |  只看该作者      

2

端承桩还是摩擦桩啊

 发表于2013-04-10   |  只看该作者      

3

端承桩,根据地勘报告已经进入中风化1~2米了

点评+1

  • 发表于 2013-04-12     中风化有个缺点,遇水强度会大幅降低,会不会跟这个有关系呢?

 发表于2013-04-11   |  只看该作者      

4

等待专家解释

 发表于2013-04-11   |  只看该作者      

5

中风化泥层是可以作为管桩持力层,我这边一般都可以达到200Kpa左右,
个人质疑,管桩开挖之后,是否经过雨水侵泡,下部是否有存在过水带
如果是人工开挖,那么是否经过钎探处理,
地勘报告,是否均按桩点进行勘测,部分桩点是否已位移、、

点评+1

  • 发表于 2013-04-12     中风化地勘给的端阻是4000kpa,下部据介绍没有过水带,因为岩芯取样的时候是干的,开挖后确实下了一场小雨,桩位偏移比较小,因为后面都进行过引孔处理 

 发表于2013-04-12   |  只看该作者      

6

点评 C25 发表于 5楼 2013-04-11 17:25 中风化泥层是可以作为管桩持力层,我这边一般都可以达到200Kpa左...中风化管桩承载力不够_1
中风化地勘给的端阻是4000kpa,下部据介绍没有过水带,因为岩芯取样的时候是干的,开挖后确实下了一场小雨,桩位偏移比较小,因为后面都进行过引孔处理

点评+1

  • 发表于 2013-04-16     中风化岩层也分很多种,其中中风化泥质砂岩层含有大量粉屑岩,最容易受到雨水及下部渗水影响、、、、其强度变化符合你所说的这种情况。。。。。
    一般地勘静载试验结果的误差几率是非常之小的。。。。 另外还有一种可 

 发表于2013-04-12   |  只看该作者      

7

点评 sczz616 发表于 3楼 2013-04-10 22:10 端承桩,根据地勘报告已经进入中风化1~2米了...中风化管桩承载力不够_2
中风化有个缺点,遇水强度会大幅降低,会不会跟这个有关系呢?

点评+1

  • 发表于 2013-04-13     跟这个可能有吧,但裂隙水量估计不大。软化应该不是很严重,但现在的情况是极限承载力连设计值都没有达到,所以就很恼火了。

 发表于2013-04-13   |  只看该作者      

8

点评 houjili121 发表于 7楼 2013-04-12 12:56 [quote]点评 sczz616 发表于 ...中风化管桩承载力不够_3
中风化有个缺点,遇水强度会大幅降低,会不会跟这个有关系呢?跟这个可能有吧,但裂隙水量估计不大。软化应该不是很严重,但现在的情况是极限承载力连设计值都没有达到,所以就很恼火了。

 发表于2013-04-16   |  只看该作者      

9

点评 sczz616 发表于 6楼 2013-04-12 09:57 [quote]点评 C25 发表于 5楼 20...中风化管桩承载力不够_4
中风化地勘给的端阻是4000kpa,下部据介绍没有过水带,因为岩芯取样的时候是干的,开挖后确实下了一场小雨,桩位偏移比较小,因为后面都进行过引孔处理中风化岩层也分很多种,其中中风化泥质砂岩层含有大量粉屑岩,最容易受到雨水及下部渗水影响、、、、其强度变化符合你所说的这种情况。。。。。
一般地勘静载试验结果的误差几率是非常之小的。。。。 另外还有一种可能就是 你的桩端底部有夹层(这种可能性不大)

点评+1

  • 发表于 2013-04-17     最近刚刚开了一次会请了几个专家过来,说得原因也有可能是夹层

 发表于2013-04-17   |  只看该作者      

10

点评 C25 发表于 9楼 2013-04-16 08:50 [quote]点评 sczz616 发表于 6楼 20...中风化管桩承载力不够_5
中风化地勘给的端阻是4000kpa,下部据介绍没有过水带,因为岩芯取样的时候是干的,开挖后确实下了一场小雨,桩位偏移比较小,因为后面都进行过引孔处理中风化岩层也分很多种,其中中风化泥质砂岩层含有大量粉屑岩,最容易受到雨水及下部渗水影响、、、、其强度变化符合你所说的这种情况。。。。。
一般地勘静载试验结果的误差几率是非常之小的。。。。 另外还有一种可能就是 你的桩端底部有夹层(这种可能性不大)最近刚刚开了一次会请了几个专家过来,说得原因也有可能是夹层