各栋住宅地下室与地下车库的连通口因沉降不—,伸缩缝内橡胶止水带断裂漏水严重,求各位大哥姐给予帮助!!!

发表于2013-03-25     5482人浏览     3人跟帖     总热度:13  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-03-27   |  只看该作者      

2

试试注浆法··先打进去类似一个膨胀螺丝的东西 ,然后高压注胶(这个胶我忘了是什么胶了 ,反正遇水后及膨胀),不过这个造价可不便宜哈····

 发表于2013-04-03   |  只看该作者      

3

1、 先将施工缝处凿一条深60mm,宽40mm的“U”型缝,用水冲洗干净。
2、固定注浆通道及注浆管
用快速堵漏剂或快凝水不漏固定注浆通道,每隔50cm左右埋设一根注浆管,注浆管采用Ø10~13mm的耐压橡胶软管,该管作为引水管又作为注浆管用。
3、注浆堵漏止水
从下往上开始注浆堵漏,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,并关闭阀门后再从另一孔注浆堵漏,然后依次顺序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近的一孔补充注浆直到不漏为止。
4、聚硫柔性密封防水施工
割管后全面清理缝槽,24小时内完成PG321双组份聚硫密封胶(不下坠型)封口施工。

点评+1

  • 发表于 2013-04-06     学习了。。

 发表于2013-04-06   |  只看该作者      

4

点评 zouzhimin 发表于 3楼 2013-04-03 10:58 1、 先将施工缝处凿一条深60mm,宽40mm的“U”...各栋住宅地下室与地下车库的连通口因沉降不—,伸缩缝内橡胶止水带断裂漏水严重,求各位大哥姐给予帮助!!!_1