3层的酒店建筑建设在填平的鱼塘上,投影面积约4000m2,业主承认该建筑有沉降,但经过两年的沉降观察,沉降范围均在规范范围内,现在仍没有拿到具体的沉降数据。 内1层共计32套客房南北走向的墙面均出现了角度相同的裂缝,初步认定为沉降裂缝,建筑土建施工单位本月已经完成了大部分裂缝的修补工作,但在建筑中仍然有新的裂缝不断出现。 店走廊吊顶完成最后一遍乳胶漆的后的一个月里,吊顶出现多处裂缝。走廊吊顶为轻钢龙骨吊顶,双层12mm厚纸面石膏板覆面,3遍腻子乳胶漆饰面,出现裂缝的走廊大多为层高较矮,无法做下挂造型的平顶吊顶,南北走向的走廊四条,每条均在20M左右,且没有造型,没有分割,宽2M的净宽一个平顶吊到头;东西走廊中,有三条为平顶,走廊长度均为35米,没有造型,一个平面吊到头。后油漆单位贴绷带进行了修补,修补结束后不到3天的时间里陆续在原裂缝的附近出现了新的裂缝,有些修补后绷带甚至出现绷带脱落的现象,且吊顶其他部位也出现了新生的裂缝。 教各位有经验的施工员,像这样的裂缝是因为建筑沉降或移动造成的还是石膏板吊顶装饰施工质量造成的?面对这样的裂缝该如何判断?需要那些材料证明相关推论? 如果属于沉降或建筑移动并且又不可避免沉降或建筑移动的情况,怎么处理才能确保吊顶乳胶漆不会反复出现裂缝? |
沉降符合规范不是说的,要有具体的数据的,从墙面的裂缝出现的时间可以判定建筑物变形的时间,也就是说墙面的裂缝产生在什么时间就可以推断建筑物在那个时间段的变形量较大。吊顶变形的原因有两种:一是建筑物变形造成,这可以通过观测得到参考数据,吊顶在施工时的水平和现在的水平的变化情况,就是现在复测吊顶的水平标高变化情况。二是纸面石膏板的变形较大,温度和湿度的变化会造成较大的变形,解决的办法是每隔6米设置一个施工缝,我以前做过的是上下错缝搭接,每隔6米留1cm的缝打白色玻璃胶,就是裂缝的地方不要补了,用切刀切出8~1cm的缝,打上白色玻璃胶就可以了。 |
发表于 2012-12-12 谢谢,目前目测的大部分裂缝距离不足4M,多出现在解构柱附近,在考虑留缝时也在想具体的间距有没有什么相关的考量方式,还是仅仅靠经验?
吊顶的裂缝应该是吊顶施工引起的,沉降不可能出现这种裂缝,沉降裂缝的话主要出现在各角,比如,窗,门角,有斜拉的裂缝,而且缝是有大小的。 |
谢谢,目前目测的大部分裂缝距离不足4M,多出现在解构柱附近,在考虑留缝时也在想具体的间距有没有什么相关的考量方式,还是仅仅靠经验? |
通过图片发现有的裂缝出现在检修口或结构柱周围等薄弱环节,应该不是石膏板接缝没接好造成的,我新入行,通过观察图片看,应该是吊筋和龙骨,副骨没有固定好,不牢固,而且是双层石膏板,比较沉,还有你们的固定石膏板的自攻丝距离是多少啊?符合规范吗?应该是超重造成基层不均匀移位造成的,你是施工员,应该清楚轻钢龙骨的施工质量,若不是这个的问题,还真不好解释是什么问题, 一般石膏板吊顶裂缝,不是接缝带没处理好就是主骨跟副骨不牢固。 |
江苏 南京 | 建筑施工
0 关注
1 粉丝
1 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)