如何取消房建后浇带

发表于2012-08-22     2108人浏览     1人跟帖     总热度:10  

本工程32层主体结构,长度61M、宽度25M在长度50m的位置留设了一条后浇带,设计要求长度超过51M的要留设后浇带,但是只是超过了10m有没有必要留设呢??留设的理由是什么?不留设的理由是什么?请各位大神指点啊。。。。

如何取消房建后浇带-QQ截图20120822173315.png

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-09-10   |  只看该作者      

2

膨胀加强带:主要是对超长混凝土结构,采用加强带取代后浇带,掺入膨胀剂,使其部位的自应力增大,对温度收缩应力补偿能力增大,防止超长结构开裂,能够抵消部分温度收缩应力,膨胀加强带分别沿纵、横向每隔40m左右设置一条,宽度2m。设置在温度收缩应力较大的部位,如截面、钢筋变化等部位。在加强带两侧设置一层孔径5mm×5mm的钢丝网,并200mm~300mm设一根竖向φ16mm的钢筋予以加固,其上下均应留有保护层,钢丝与钢丝网、上下水平钢筋及竖向加固筋必须绑扎牢固,不得松动,以免浇筑混凝土时被冲开,引起两种混凝土混合,影响加强带的效果。其技术原理:结构设计一般是以设置临时性收缩变形缝的方法释放大部分收缩应力,经过一段时间后再以较大膨胀量的混凝土回填此缝。膨胀加强带的技术原理是在带内混凝土中掺加适量膨胀剂,通过水泥水化产物与膨胀剂的化学反应,使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和临位混凝土的约束下,在钢筋混凝土中产生一定的预压应力,使结构的收缩拉应力得到大小适宜的补偿,从而达到防止混凝土结构开裂破坏的目的。施工方法:混凝土的浇筑采用连续施工方式施工。施工时,按计划开始从一侧浇筑混凝土,加强带外侧混凝土采用小膨胀混凝土(限制膨胀率为 0.015-0.020%,掺膨胀剂8%左右)浇筑,当浇筑到加强带时改用大膨胀混凝土(限制膨胀率为 0.025-0.030%,掺膨胀剂12%左右),浇筑至另一侧时又改用小膨胀混凝土浇筑,如此循环下去,直至连续浇筑完毕。以上施工方法是工地普遍使用的,但是普遍没分小膨胀、大膨胀,因使商品砼也不好分,一样一次浇成只是砼里惨有膨胀剂,甚至有的连加强带都不立了,比普通砼就多个膨胀剂,如##楼伐板基础,只是说明一下加膨胀剂,不留带,这只考虑伐板砼量 大,这样也可以见其说明。###则不同,A#、B#、C#楼因长宽都大,每层楼都画了并标有增强带,砼强度都不同,结果都按高强度砼施工,亦均加膨胀剂。新工艺也无这方面规范,最好是加强带留着,等两边浇好后初凝前补浇带膨胀剂砼。