关于地下室外墙暗梁钢筋的分布问题

发表于2012-06-01     11878人浏览     9人跟帖     总热度:55  

  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:106.98KB
  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:106.98KB
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2012-06-01 15:07:01

 发表于2012-06-01   |  只看该作者      

2

施工现场的通长做法,是穿过暗梁外侧,暗梁箍筋不拉住墙体水平钢筋。不过可以参考下,排筋规则图集

 发表于2012-06-01   |  只看该作者      

3

刚才查阅 06g901-1钢筋排筋规则,给出下图,可以详细的说明暗梁的箍筋做法。
还有刚才说的 箍筋尺寸建议 暗梁钢筋宽为 墙体竖向钢筋的内尺寸。
说个不着边的话,可以尽量小点,便于施工,不过不符合规范要求,你可以当我没说。

关于地下室外墙暗梁钢筋的分布问题-未命名.jpg

 发表于2012-06-01   |  只看该作者      

4

本帖最后由 mrwu2002 于 2012-6-1 16:40 编辑
个人也看了一下06G901-1,不过我这边的情况有点不一样,图集上是剪力墙水平筋在外侧,竖向筋在里侧,我这里正好相反。另外“山寨丶农民工”坛友所说的“暗梁钢筋宽为 墙体竖向钢筋的内尺寸”,也就是说墙体竖向筋和暗梁箍筋是竖向平行,这种的情况钢筋排布可以看看陈青来教授的答疑。
现在我这里情况正好相反。。主要不能理解在这两点:
1、按普通梁,梁高800肯定要设置腰筋(此处水平筋充当,不再另设),筋筋当然要扣住水平筋;
2、按所附图集中,暗梁完全在在水平筋及竖向筋里,故不用扣住。
现在现场是你所预计的那种做法,把暗梁做小,600的剪力墙暗梁,箍筋做成460的。想不到吧。呵呵。

点评+1

  • 发表于 2012-06-01     看了你的描述,你的剪力墙应该属于地下结构,通常地下结构的剪力墙水平钢筋位于内侧。
    你也可以考虑暗梁箍筋包住墙体水平钢筋,只不过现场操作应该不容易。

 发表于2012-06-01   |  只看该作者      

6

楼主说的事情我没有遇见过,但是从宏观上来说,任何的梁,不论是暗梁、连梁还是边框梁,梁内的钢筋主要是为了和混凝土共同形成结构抗力去抵抗弯矩、剪力和扭矩等外力作用,那么梁内的钢筋主要是纵向受力钢筋以及箍筋,梁高度比较大的时候为了考虑扭矩等作用还会有腰筋!
为了使得钢筋形成良好的骨架作用,那么箍筋以及腰筋都是需要有135°的弯钩的,那么到底是里侧?勾住?还是穿越?这些都变成了不是问题,因为一个简单的骨架问题被你想复杂了,只要梁内的钢筋相互之间形成良好的力的传递以及与混凝土形成良好的粘结力,必然可以使得梁抵抗外力。
因此,千万不要纠结与那些你提出来的那些细微概念之中而无法自拔!希望你能够把握住大方向去施工!

 发表于2012-06-01   |  只看该作者      

7

mrwu2002 发表于 2012-6-1 16:39 个人也看了一下06G901-1,不过我这边的情况有点不一样,图集上是剪力墙水平筋在外...关于地下室外墙暗梁钢筋的分布问题_1
看了你的描述,你的剪力墙应该属于地下结构,通常地下结构的剪力墙水平钢筋位于内侧。
你也可以考虑暗梁箍筋包住墙体水平钢筋,只不过现场操作应该不容易。

 发表于2012-06-05   |  只看该作者      

8

同意“iargvh_543”的说法,施工主要考虑的是安全,不要拘泥于形式,安全第一就好

 发表于2012-06-05   |  只看该作者      

9

完全反对楼上的说法。何为施工安全第一。你连最基本的结构施工质量都不重视,结构安全从何而来。
钢筋绑扎的目的不是为了浇捣混凝土了事。

 发表于2012-06-22   |  只看该作者      

10

箍筋内径宽度应为600-剪力墙内外保护层-剪力墙竖筋直径-箍筋直径。“剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁”,这句话应看边框梁和暗梁的横截面