搭接长度,长边为100mm,短边为150mm。你看看能达到吗?

 发表于2014-03-31   |  只看该作者       筑龙币+5

3

泛水高度貌似够了,但是看着怪怪的。。。卷材收口的槽要不要密封材料填满的?

 发表于2014-03-31   |  只看该作者       筑龙币+5

4

      槽内的卷材不合理,应该所有的卷材收头都要在凹槽内的立面上,用压条压在女儿墙上固定牢固,从已有的照片上看,一部分可以,有很多都不行,这样会造成凹槽内的卷材脱落下来,并且有些卷材还没有延伸至凹槽内,影响防水效果。

     在靠近女儿墙的边上,卷材应该沿长度方向做,不要采用短向搭接的方式施工,因为这个地方时屋面中最低的位置,雨水都在这个地方集中,由于横向接缝较多,一旦开裂,漏水的可能性较大。

     在铺贴之前就应该设计好铺贴方式,根据卷材的规格及屋面的尺寸、是否有屋脊等因素是铺贴一次,最终采取最佳的铺贴方式,达到较好的防水效果。

 发表于2014-03-31   |  只看该作者       筑龙币+5

5

三个问题,一个是平面与立面交接处泛水没做成圆角,做成直角易使卷材折断。二是看不出有没做防水附加层。三是卷材嵌进墙面凹槽内最好用钉固定,凹槽内需填补抗裂类砂浆。凹槽上口粉的不平,日后影响观感效果。