地梁标高出错引发的问题求高手指点

发表于2011-11-06    2938人浏览    7人跟帖    总热度:10  

31层商住楼在浇筑地梁施工时施工人员的疏忽导致部分地梁标高搞了35cm,现在经设计同意将±0.000提高0.35.,其他不变。现在基础以下筒体以做到±0.000,地下车库到筒体的通道的标高是-6.15,楼梯是-6..15―-3.15,-3..15――±0.000两跑(每跑18步,踏步高175mm),现已做好。-3..15与±0.000都有结构板已做好。从原±0.000到现在的一层结构板顶就是3.35m高,楼梯就不能按原设计标高做了。现设计要求我们敲掉已做好的两层结构板与楼梯,按标高提高0.35的新标高做以满足楼梯的设计要求。如果按设计方案敲掉重做大概要10w以上。
各位大大们有什么好的方法可以不打结构板只改楼梯让损失降到最低。
一、从-3.15起楼梯每步提高1cm到0.18,又从0.18到二层楼梯每步也提高1cm。 两跑36步,就能解决标高提高35cm的问题,只是首层3m的层高变成3.17m。
二、在-3.15层休息平台上增加两步梯步(花园洋房式的花瓣楼梯),原±0.000层上提高0.35cm再加一层结构板,(不影响-3.15层结构的层高)
现这两种方案设计都不同意。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2011-11-07 07:33:41

 发表于2011-11-07   |  只看该作者      

2

虽然问题出来了是要解决问题的,但是我不知你们搞技术的在搞什么事,完全稀里糊涂的搞,还是组织机构有问题,但结果我们都晓得了,肯定是你们要下课,建筑业的现状都是因为同仁们在现场一点点的体现出来的,我也是搞技术的,项目搞成这样的话,我估计我在建筑业中是混不下去了的,希望广大同仁们以此为鉴!

奖励      

  •    system  奖励于 2011-11-07 16:58:26

 发表于2011-11-08   |  只看该作者      

3

希望楼主能把图纸上传一下。

 发表于2011-11-08   |  只看该作者      

4

希望楼主能把图纸上传一下。

 发表于2011-11-10   |  只看该作者      

6

JML 发表于 2011-11-8 15:42 楼主的意思我看的不是很明白不知这样理解对不对:原先的±0....地梁标高出错引发的问题求高手指点_1
建筑界的新手没咩意见。但会继续追踪,请高手提出解决方案

 发表于2011-11-10   |  只看该作者      

7

关于楼主的介绍,我看最好上传图纸,才可以提出更好的解决办法,当然,既然是已经出错了,首先要和监理和业主一同商量,最好在改正之前和业主达成一致意见,并形成书面文字,否则,到决算时,施工单位会吃亏的

 发表于2011-11-10   |  只看该作者      

8

调剂楼梯踏步的高度 对于整体安全是没有影响的 也是将损失降低的最直接的办法 需要跟设计及监理好好沟通。另一方面要加强自身队伍素质的管理,从这个事情就暴漏了你们管理的缺陷。

 发表于2011-11-12   |  只看该作者      

9

楼主,不是我说你,叙述个问题你都叙述不清楚,你说你还整什么

 回帖后跳转到最后一页