混凝土板底面脱落处理

发表于2011-10-23     2706人浏览     5人跟帖     总热度:10  

     现场情况介绍:高炉出铁厂平台混凝土,混凝土温度在100~140℃之间,混凝土漏水,下层钢筋已经锈蚀,底面混凝土脱落到下层钢筋已经全露出,混凝土板厚250mm,混凝土板上皮500砂,砂子上铺100mm耐火砖,混凝土脱落面积2600*5200  2处。求教大家,如何处理,有那种高温堵漏材料吗?能采用什么材料灌浆加固吗?求教大家啦
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-10-25 17:53:16

 发表于2011-10-23   |  只看该作者      

2

没碰到过,希望有高手指点迷经。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-25 17:53:23

 发表于2011-10-25   |  只看该作者      

3

可考虑采用普通耐火混凝土,能经受900°的高温下保持其力学性能。

奖励      

  • 奖励于 2011-10-26 05:29:29

 发表于2011-10-28   |  只看该作者      

4

这种严重问题没有见过,我见过的是砼强度达不到等级,结果是整块板敲掉重浇,我个人觉得这种严重问题应重新浇筑,如能二次浇筑,编制方案,请专家论证,监理甲方认同,再施工

奖励      

  • 奖励于 2011-10-28 18:37:09

 发表于2011-10-29   |  只看该作者      

5

首先清理楼板底基层,再采用碳纤维加固

奖励      

  • 奖励于 2011-10-29 23:57:16

 发表于2011-10-31   |  只看该作者      

6

还真没遇到过,,等待答案