后浇带与加强带之论讨。

发表于2011-05-29     1531人浏览     4人跟帖     总热度:10  

近日,施工的工程为省级重点工程,工期紧,任务重。最要命的是,楼板结构设计中一层居然设了六道后浇带,且设计要求要两个月以后施工。小弟对此十分不解,请教设计单位总工程师,回答为后浇带是为保证商品混凝土不开裂,减少裂缝要求所设,小弟又问其设计依据。总工答结构设计规范30米一道。爱与情面我查不好再追问,但回来查了好久也没查到那本规范里写的。我小弟问可不可以把后浇带改为加强带,结构总工答不可以,经过一番讨论,结构总工说可以把后浇带改为加强后浇带,咋一听我真还没明白,经其解释才说,就是加强带但要后浇,跟没改一样。


经过几番讨论设计总工就是不垦改掉后浇带,后来他跟我说可以买外加剂给我们微鼓胀,没把我气坏。可我就是找不到依据推番其依据,大家是否遇到过此类问题。欢迎大家积极讨论。。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-30 16:18:48

 发表于2011-05-30   |  只看该作者      

2

可改为抗裂膨胀带,同时施工加膨胀剂,砼标号提高。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-30 16:18:52

 发表于2011-06-01   |  只看该作者      

3

有没有搞结构设计的高手,请教一下设计规范有规定多长必须设后浇带吗,最好拿出依据来。

奖励      

  • 奖励于 2011-06-03 01:01:15

 发表于2011-06-03   |  只看该作者      

5

后浇带与加强带不能混为一谈,二者之间有一定的相似之处但也有一定的区别。要弄清楚二者之间的关系就必须了解其在建筑物中所起的作用。 此外伸缩缝的作用大家也易忽视。


1、伸缩缝:伸缩缝的主要作用是避免由于温差和砼收缩而使房屋结构产生严重的变形和裂缝。为了防止房屋在正常使用条件下,由于温差和墙体干缩引起的墙体竖向裂缝,伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起的应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。


2、加强带:当混凝土结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。


3、后浇带:后浇带是指现浇整体钢筋砼结构中,在施工期间保留的临时性温度和收缩变形缝,着重解决钢筋砼结构在强度增长过程中因温度变化、砼收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40一道,缝宽70-100CM。一般在两部分砼浇灌后两周至一个月再用比原结构强度高5-10N/MM2的微膨水泥或无收缩水泥砼补浇成为连续、整体、无伸缩缝的结构。


根据你这个工程的情况,我认为可以取代。正常情况下,沉降后浇带一般不可取代,因其作用主要是克服基础沉降不均而的,而你们工程是收缩后浇带,是为了防止砼在形成强度过程中砼收缩产生裂缝而设,用加强带取代是完全可以的,近几年施工中用的较多,反而后浇带应用相对少了,给施工中造成的麻烦太多。




 

奖励      

  • 奖励于 2011-06-05 05:37:30

 发表于2011-06-03   |  只看该作者      

6

后浇带60M设一道,依据好像是在那本书上看过。我个人认为:设置后浇带是为了防止不均匀沉降而设的。如果是单纯为了防止砼产生裂缝那没有必要设后浇带。设伸缩缝就可以了。

奖励      

  • 奖励于 2011-06-05 05:37:02

鲁班再世

贵州  | 建筑施工

57 关注

279 粉丝

62 发帖

33 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20