关于铝合金门窗的安装与防渗水的一点心得,供参

发表于2005-01-03     4223人浏览     6人跟帖     总热度:10  

关于铝合金门窗的安装与防渗水的一点心得,供参考!
铝合金门窗的安装与防渗水
一、做好铝合金门窗安装的准备工作。
我们在总结以往施工经验教训的基础上,结合工程的实际情况,编写了铝合金门窗施工方案。重点体现在:铝合金门窗的制作、安装、检查验收、土建配合、创无渗漏。方案中同时明确了材料的选用:铝合金型材选用广东永发公司的型材,推拉门选用828系列型材(为增加抗风承载力,加大光启),平开门和窗选用50系列型材。发泡剂选用安泰产品。硅胶选用道康宁中性硅胶。
在制作时,就实际洞口尺寸、粉刷尺寸进行实地检查,在规范允许的前提下,确定制作尺寸。对铝合金门窗成品按规范进行验收。
安装前,对铝合金门窗洞口逐个进行检查,并形成书面资料提供给土建粉刷班组,将洞口粉刷尺寸和铝合金门窗框的缝隙统一控制在15mm左右。我们的做法是:当外墙完成面砖排版后,根据面砖的排版确定铝合金门窗的水平线、垂直线和进出线,进而检查洞口尺寸。
二、铝合金门窗的安装。
1、铝合金门窗外框安装施工内容包括:
铝合金门、窗框进场,查水平线,划垂直线、进出线,窗框,洞口对位,清洁洞口。
2、斜木楔固定窗框、校正,射钉固定铁脚,检查。
3、砂浆或细砼封铁脚。
4、铁脚砂浆干固后,拆除木楔,粉户外洞口。
5、注打发泡剂,室外打第一度硅胶。
6、窗框砂浆封框,搓实,收浆。
7、门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。
8、安装框扇。
安装后,对连接件、发泡剂进行隐蔽验收。对门窗的垂直度对角线进行实测实量,使安装质量符合要求。在铝合金门窗的安装中,一般可按如下程序进行验收:
安装前验收门窗洞口、安装门窗框、验收门窗框、打膨胀剂、室外第一度硅胶、验收膨胀剂、硅胶、交土建粉刷洞口、验收洞口、粉刷、打硅胶、验收硅胶、门窗扇安装、门窗整体验收 、淋水试验。
门窗全部安装后,还要进行喷淋试验,以检验门窗的渗漏情况。
9、关键工序施工工艺
发泡剂、硅胶的施工是重点。铝门窗外框安装完成后,铝门窗安装人员开始由室外往室内向框体四周缝隙顺延注打发泡剂,操作前清理土建洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块,用皮老虎吹去灰尘。(如框体四周缝隙>15mm,则应先粉砂浆,使框体四周缝隙<15mm。打发泡剂时,外面发泡剂打过10分钟后用手按平(与外框平),室外一侧打第一度硅胶。
门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。打硅胶时注意周边保护(用胶粘带盖住窗框及墙面,在硅胶表干时,再撕掉),接槎顺直,平滑有弧度。
三、土建配合施工内容。
为更好地安装好门窗,必须搞好铝合金门窗与土建施工的配合。我们的做法是:明确土建配合施工内容,使配合有针对性,主要的土建配合施工内容如下:
1、土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。
2、在门窗安装及门窗发泡剂施工后,要及时将门窗的铁脚进行掩埋。用砼或砂浆封锚脚,干固后,抽去斜木,其中窗台要用C20细砼浇捣,然后进行粉刷。施工时要确保洞口周边的粉刷质量。洞口过梁水平度控制在1.5‰,全长不超过3mm,洞口垂直度控制在1.5‰。粉刷后注意加强养护,防止粉刷层裂缝而渗水。
3、洞口周边的粉刷留凹槽。砂浆封框后,未干固前,约3小时后,用4mm元钢料头沿框体四周划5mm深的凹槽,留着最后补打硅胶。划槽方法是逐步渐深,刮出砂浆渣土,随时清除,不要落入框内,否则难以清洁缝隙。
四、铝合金门窗渗漏水防治措施
1、安装铝窗时,要注意下帽头料的水平度,稍微向外倾斜,避免倒泛水。
2、窗台用细石砼(100mm厚)浇筑,并锚入两侧墙一砖长度,并做成挑泛水坡度(控制在l0一20mm)。防止从窗台下口门下嵌渗水。
3、门窗框同墙体的缝隙内填嵌弹性材料(发泡剂),并填嵌密实。嵌填前必须把缝内的垃圾清理干净,可用粗铁丝钩出渣块,再用皮老虎风箱吹去灰尘。并检查缝隙大小,超过15mm的需另外打底。打完发泡剂10分钟后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打、空隙、不密实现象。
4、窗框四周侧边应留设槽口,槽口填嵌硅胶进行密封处理。嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆等,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续,有无缺漏等情况。
5、铝合金门窗框的连接件伸出框予以内外锚固。设置时,除四周离边角180mm设一点外,其余间距应不大于500mm,连接件采用不锈钢件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm.连接埋设必须牢固。
6、窗下档及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。排水孔设在窗框拐角20-140mm处,间距宜为600mm。安装后应检查排水孔有否堵塞情况,保证槽口内积水能顺利排出。
7、窗套面砖铺贴时应向外做l0mm泛水,窗天盘(包括凸墙)做清水线条;下窗盘做圆弧,向下
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-01-03   |  只看该作者      

2

说得很详细,有参考价值!

 发表于2005-01-03   |  只看该作者      

3

好贴子,感谢楼主。不过我补充几点,希望你不要介意。
1、“斜木楔固定窗框、校正,射钉固定铁脚,检查。”倘若是砼墙,这样是没问题的,倘若是砖墙,须在此部位预留砼块。
2、根据规定,铝合金外窗框须做防雷接地
3、铝合金门窗进场前须做“三性试验”,以确定其符合设计要求。

 发表于2009-08-06   |  只看该作者      

4

好贴子,学习了,

奖励      

  • 奖励于 2009-08-06 21:22:13

 发表于2009-08-06   |  只看该作者      

5

楼主写的很详细啊 表示感谢!!
但是 我请问一下楼主 你们那安装铝合金门窗的时候 是不安装钢附框的么??
如果不安装 请问 铝合金和水泥砂浆接触的位置 怎么防腐啊??
请作答??

奖励      

  • 奖励于 2009-08-06 21:22:20

 发表于2009-08-17   |  只看该作者      

6

5楼的,已经与墙面留<1.5cm间隙,用发泡剂发泡填实,再用硅胶封闭
如果能严格按照楼主所说施工的话,外窗渗漏地就会很少

奖励      

  • 奖励于 2009-08-17 21:59:15

 发表于2010-12-14   |  只看该作者      

7

我的几点看法:1、窗台混凝土压顶必须放坡,根据窗的安装位置做成梯形。窗台压顶混凝土的顶标高必须高于外窗台与立面碰角的高度,特别是外墙贴瓷砖的。窗侧瓷砖与外立面瓷砖要进行45度的碰角,而此碰角处无法进行勾缝,雨天水直接从碰角处进入。


2、窗框四周发泡剂的密实度一直关注的焦点,无法达到100%,故外靠防水胶进行密封。


 

奖励      

  • 奖励于 2010-12-14 18:10:09

华山思过崖

浙江 其他 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

68 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20