工地由于不小心,把28根25直径的基础墙柱钢筋安装成28根22的,承台已经浇灌完成,该如何处理。谢谢,急,急,急!(就是钢筋插到承台里的)
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-22 15:10:25

 发表于2010-08-22   |  只看该作者      

2

建议请求设计院出加固方案处理。任何人不会轻易给你承担这个责任的。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-22 18:17:29

 发表于2010-08-22   |  只看该作者      

3

监理干什么去了;任何的设计变更和更改都必须经设计院;特别是隐蔽工程更应该,出了问题都跑不了;

奖励      

  • 奖励于 2010-08-23 04:43:33

 发表于2010-08-23   |  只看该作者      

4

不想影响扩大,你们就多花点钱敲掉重新来过。
或者你采用植筋的方式加密钢筋,相当于等强度代换,不过除了返工方式,其他处理方式必须经过设计院同意。不然谁也没这么大的胆子去承担这个责任。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-23 19:11:58

 发表于2010-08-27   |  只看该作者      

5

21日已告诉业主与总监代表林(实际就是以后变更为总监的,只不过他证还没变过来)。林总电话告知没问题,不发监理通知书;22日下午,施工方组织设计院的来口头确定植筋8根22的代换(业主、总监林、施工方)。
请问这个可以这样处理吗,监理的工地总监(代总监)叫不发通知书,现场监理员如何办?

奖励      

  • 奖励于 2010-08-28 14:01:52

 发表于2010-08-27   |  只看该作者      

6

以下是引用hnhgwhgw在2010-8-27 22:48:00的发言: 21日已告诉业主与总监代表林(实际就是以后变更为总监...
要求施工方拿到设计答复的书面文件

奖励      

  • 奖励于 2010-08-28 14:01:20

 发表于2010-08-28   |  只看该作者      

7

以下是引用hnhgwhgw在2010-8-27 22:48:00的发言: 21日已告诉业主与总监代表林(实际就是以后变更为总监...
作为监理员按照总监的吩咐去办事就可以了。其余的事情你既没有权利、又没有义务和责任与能力管的。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-28 18:46:34

 发表于2010-08-30   |  只看该作者      

8

但是目前他只是专业监理工程师,还没变更。他只是口头说,有效吗?
如果写在监理日记上,可以不

奖励      

  • 奖励于 2010-08-30 18:56:29

 发表于2010-08-30   |  只看该作者      

9

以下是引用hnhgwhgw在2010-8-27 22:48:00的发言: 21日已告诉业主与总监代表林(实际就是以后变更为总监...
既然总监说没问题,怎么不发书面单?这么大的施工错误的整改与否难道总监一句口头就可以了?设计院是摆设啊!甲方要严惩监理跟施工

奖励      

  • 奖励于 2010-08-30 19:45:43

 发表于2010-08-30   |  只看该作者      

10

以下是引用蓝域在2010-8-23 8:54:00的发言:不想影响扩大,你们就多花点钱敲掉重新来过。...
蓝域说的对

奖励      

  • 奖励于 2010-08-30 19:45:48