试块强度严重不足吗? 你没做大小应变、静载试验,桩基础没经过验收吗?就能把房子主体搞到5层? 做静载前试块强度基本都出来了,主体到5层了才发现试块不合格,这种情况真不多见。 如果强度差的不是太多,建议直接请设计院复核,桩基础设计一般比较保守复核一般没问题的。就不要走取芯这个程序了。 从侧面取芯,你不是把钢筋都得打断。 |
谢谢了,设计是C30,试块压出来没办法评定。 如果说桩基要钻心取样的话,是不是一定要贯穿整到底啊? 从侧面能绕开钢筋啊 用钢筋位置扫描仪定一下位就是了。 我像问的是能不能从侧面取样啊? |
不能从侧面取,就直接从上往下钻取,一般一根桩取三组(一组三块),分上、中、下三段,要贯通钻取到桩底持力层! |
四川 毕节 | 路桥市政