卫生间门口位置的防水处理

发表于2010-08-11     8959人浏览     13人跟帖     总热度:85  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 01:19:42

 发表于2010-08-11   |  只看该作者      

2

一般不处理,卫生间内做好排水坡度,门口有2cm高差问题不大

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 23:57:42

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

3

对于小的卫生间,门口内侧就有洗手盆,做好排水坡度后,仍有水会沿防水层上部地砖下部向外渗漏,造成下一层卫生间门口外有渗水痕迹。
我说的就是此种情况的处理。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 23:57:37

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

4

一般防水向卫生间门口外延伸300

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 23:57:34

 发表于2010-08-12   |  只看该作者      

5

防水层向外延伸的这一部分是如何结算的呢?
要求防水分包单位增加这部分防水,肯定要给钱的,建设单位不一定给,公司这边不好交代啊。
不过考虑以后的维修,费用还是节约的。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-12 23:57:30

 发表于2010-08-25   |  只看该作者      

6

1、卫生间地面标高一般建筑完成面比客厅过道地面建筑完成面低1.5CM左右;
2、卫生间地面应找坡2%坡向地漏;
所以上述两种措施基本保证水不会外流,除非装修未找坡,同时为防止因人为原因造成水外渗,一般卫生间地面防水向外延伸250mm。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-25 23:41:15

 发表于2010-08-30   |  只看该作者      

7

还真的没遇到楼主的这种事情,一般都是防水做的不好渗水,从来还没遇到水往外跑的事情

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 18:31:11

 发表于2010-08-31   |  只看该作者      

9

以下是引用curtcobain在2010-8-30 19:54:00的发言:卫生间门口也可适当高度设门槛,可设5CM的门槛,既可防水,又可防...
有这个做法吗?走来走去不绊脚吗?

奖励      

  • 奖励于 2010-09-01 20:39:23

 发表于2010-09-01   |  只看该作者      

10

卫生间门口设置2CM的过门石,可以有效减少该情况

奖励      

  • 奖励于 2010-09-02 03:08:54

 发表于2014-07-24   |  只看该作者       筑龙币+5

11

  卫生间做好找坡,卫生间地面防水向上翻25公分,卫生间门口做过门石,三者结合应该是不会渗漏