2

[转载]抗震加固工程施工组织设计(一)(2010-05-21 13:00:58)转载原文标签:转载
原文地址:抗震加固工程施工组织设计(一)作者:安阳好帮手建筑加
抗震加固工程施工组织设计
某施工单位
2010年02月22日
目 录
第一章 编制依据..................................................................................................................... 1
第二章 工程概况..................................................................................................................... 2
第三章 施工部署..................................................................................................................... 4
第四章 施工准备..................................................................................................................... 7
第五章 主要项目施工方案....................................................................................................... 9
第六章 季节施工措施............................................................................................................ 22
第七章 施工管理措施............................................................................................................ 23
第八章 施工平面布置............................................................................................................ 31
1、中国建筑技术开发总公司设计的XX物理楼、数学楼抗震加固工程设计图。
2、《建筑抗震加固技术规程》
3、《地基与基础工程施工及验收规范》
4、《混凝土结构工程施工及验收规范》
5、《建筑装饰工程施工及验收规范》
6、《建筑机械安全技术规程》
7、《建筑施工高处作业安全技术规范》
8、《施工现场临时用电安全技术规范》
9、北京市《建筑安装分项工程施工工艺规程》
10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
11、《屋面工程技术规范》
12、《建筑地面工程施工及验收规范》
13、北京市施工现场管理有关文件和标准。
14、建设工程质量管理条例。
15、建筑施工安全检查标准
16、甲方提供的本工程招标文件及图纸答疑文件。
17、施工现场状况及对周围环境的调查。
1、工程名称:XX物理楼、数学楼抗震加固工程。
2、工程地点:
3、建筑地区特点:
(1)采用原首层面层标高作为该工程±0.000标高。
(2)建筑物抗震设防烈度8度,Ⅲ类场地。
4、工程概况:
(1)现状:本次投标工程为XX物理楼、数学楼抗震加固、维修改造工程。
物理楼为1950年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为4800m2,南北向长29.44 m,东西向长87.09 m,结构形式为砖砌体结构,现浇楼板、屋面板,共4层,局部为5层。首层层高为3.8 m,二、三层层高为3.6 m,四层层高为3.8 m,5层层高为3.85 m,总高为18.65 m。
数学楼为1954年设计施工,该建筑为对称“L”型,建筑面积为6202m2,南北向长25.79 m,东西向长86.48 m,结构形式为砖砌体结构,共4层。坡屋面,一至三层层高为4.0 m,顶层屋架下弦标高为16.16 m,总高为21.51 m。
(2)抗震加固及维修改造措施:
物理楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、原有两道变形缝(7、8轴及14、15轴)两侧的墙体及18轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土,同时在4和17轴的纵墙上靠近顶板位置(距顶板小于100 mm)用Ф20钢筋设置横向钢锚杆一道。
数学楼:在原结构外檐口以下至基础采用整体喷射80 mm厚钢筋混凝土板墙进行加固,并在内走道两侧的墙体、5轴和15轴东侧墙体及19轴西侧墙体喷射80 mm厚钢筋混凝土加固板墙,同时在7、8和17轴的纵墙上靠近顶板位置(距顶板小于100 mm)用Ф20钢筋设置横向钢锚杆一道。另外在15轴西侧承重砖墙不闭合处增设钢筋混凝土框架,新增框架混凝土强度等级均为C30。
(3)装修:
物理楼和数学楼的外装在加固后重新按原样进行装修,在檐口部位外表面喷真石漆,颜色仿相邻石材火烧板;在勒脚、大门及局部外墙和窗间墙做金砂黄花岗岩贴面,其余窗间墙采用青灰色面砖错缝粘贴,原有花饰要求恢复原貌。
物理楼外栏杆更换为不锈钢栏杆;楼外的室外爬梯均重新油漆,屋顶的旗杆进行油漆翻新。
内装修:
楼地面:原有楼地面仅数学楼一层为水磨石地面外,其余多为水泥砂浆地面,加固后数学楼首层重做水泥地面,其余仅对损坏的地面进行原样修复。
墙面和顶棚:除对加固部分进行粉刷以外,对其他墙顶暂不做处理。
(4)防水工程:
屋面防水屋面防水等级为Ⅱ级。
物理楼屋面铲除原有防水层,粉刷找平,乳化沥青二道做隔汽层,轻质矿渣材料找坡,80 mm厚憎水性膨胀珍珠岩做保温,铺设2 mm厚SBSⅡ和3 mm厚SBSⅢ防水卷材,撒细石子做保护层。
数学楼的原坡屋面进行试水后,对损坏处进行修补。平屋面及外檐口部分铲除原有防水层