1、混凝土的温度,建议考虑冬季施工混凝土施工时要求的温度即可,即混凝土的入模温度不得低于5度。现在使用商品混凝土,温度控制在15度左右还是比较容易的。 2、滑模时,混凝土达到0.3MP就可以进行,现场一般的控制条件为下部混凝土达到处凝就可以进行滑模,每次滑模时间间隔视气候温度而定,正常情况下3个小时就可以进行滑模。冬季施工,要考虑混凝土的强度及初凝时间。 3、千万要保证混凝土养护条件啊,滑模施工,混凝土的养护措施不好进行。 |
最简单的方法,提一个行程3cm,用手摁一下能留出手印即可好保证表面压光的质量 |
对了,贯入阻力与出模强度又有何关系?出模强度如何确定? |
湖南 潜江市 | 建筑施工