剪力墙水平钢筋与端柱的问题

发表于2008-05-16     1830人浏览     6人跟帖     总热度:10  

剪力墙水平钢筋到底是伸入端柱还是在端柱外侧?历来困扰施工单位很久。
最近我们工地就为此事争执不下,业主方总工要求伸入端柱,而业主方聘请的工程管理公司总工认为应在端柱外侧。我们查看了101平法,无详细说明,又查看了陈青来教授的相关问题的回答内容,我们施工方认为应在柱钢筋外侧,但业主方总工坚持要求我们伸入内侧,并要我们不要迷信那些所谓的专家(指陈青来),但他自己又说不出一个让人信服的理由。
最后施工单位迫于权势,只得把钢筋伸入内侧施工。只是这种构造不知是对还是错?还请各位大侠多多指点啊!!!!
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-05-17 06:39:11

 发表于2008-05-17   |  只看该作者      

2

此帖应转 施工技术 版,

奖励      

  • 奖励于 2008-05-17 23:37:18

 发表于2008-05-17   |  只看该作者      

3

业主方总工要求伸入端柱、业主方聘请的工程管理公司总工认为应在端柱外侧、不要迷信那些所谓的专家(指陈青来),
在技术上都ok,在经济上,则事前搞个协商一致的文件多好,请设计、监理、施工和业主都签名盖章,以免扯不完的皮!

奖励      

  • 奖励于 2008-05-18 00:50:44

 发表于2008-05-17   |  只看该作者      

4

我认为应在柱钢筋外侧,一般施工都是如此,理论依据我下去查查。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-18 05:01:08

 发表于2008-05-26   |  只看该作者      

5

陈青来教授在平法讲座中说过,如向内伸入,则钢筋形成“颈缩”。个人认为应在柱筋外边。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-27 08:35:13

 发表于2008-06-01   |  只看该作者      

6

伸到柱的外侧,按锚固处理,水平钢筋做15倍钢筋直径的锚固。也可以采用搭接的方式,做一个U型,满足搭接长度即可。

奖励      

  • 奖励于 2008-06-02 03:04:58

 发表于2008-06-03   |  只看该作者      

7

我们施工一般是伸到柱的外侧,只要能满足锚固长度就行了。