如果是柱子的标号与梁板标号不同时,可以采用柱节点处增设短钢筋的做法 |
施工起来是有一定难度,这样要采取分次浇注吧 |
应该是柱子的混凝土标号大,梁板同一标号吧.我想应该是先把柱子混凝土浇注到与板平,然后在浇注梁板的混凝土. 如果要把梁板的标号变成和柱子的混凝土标号一样的话. 第一要增加工程费用.第二.梁板的混凝土标号提高,配筋率要提高,设计院不会同意. |
以下是引用myfind在2008-4-5 18:38:00的发言:在施工中遇到板与梁柱混凝土标号不一致,请问各位采取什么措施??... 2、如果相差两个及以上强度等级,需要在与柱头相连得梁上用钢丝网拦好,拦截位置在梁上,离柱头有一定距离,先浇筑柱头,后浇筑梁板,注意为了保证施工质量,一定要保证柱头混凝土质量,必要时,可以向跺浇筑些梁柱节点混凝土。 |