浇捣高标号混凝土施工的麻烦

发表于2007-11-12     2592人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-13 06:51:40

 发表于2007-11-12   |  只看该作者      

2

也就是自己加水了,这样做是不行的,你应该制止.施工现场不能自己修改配合比的.

奖励      

  • 奖励于 2007-11-13 13:36:16

 发表于2007-12-28   |  只看该作者      

3

加水的同时应加水泥,以保证水灰比不变、保水性不变。

奖励      

  • 奖励于 2007-12-28 16:48:02

 发表于2007-12-28   |  只看该作者      

4

老堵管是什么原因应该查找,如果是人和设备的因素调也没用,就要从人员上调整了
如果是材料的原因,施工单位也无权修改配合比,应通知项目部联系检测中心(或有资质的单位)更改配合比

奖励      

  • 奖励于 2007-12-29 19:50:52

 发表于2007-12-28   |  只看该作者      

5

一般检测中心出的配合比泵送是没有问题的,反而是胡乱调整配合比的问题。

奖励      

  • 奖励于 2007-12-29 05:23:14

 发表于2007-12-28   |  只看该作者      

6

我认为加水同时加水泥都是错的,哪样不就增大了水灰比用量?混凝土水化热会高,混凝土结构不要开裂?我认为要查原因,施工单位不能保证混凝土质量任意改变的错务做法,你作为监理的正确做法就是要求停工。泵送不行就采用其它施工方法

奖励      

  • 奖励于 2007-12-29 19:50:55

 发表于2008-01-03   |  只看该作者      

7

可以适量加些混凝土外加剂,例如减水剂,用量参见说明书,另:泵送之前要采取润管措施.

奖励      

  • 奖励于 2008-01-03 18:14:57

 发表于2008-01-03   |  只看该作者      

8

1、下次让施工单位多做几组同设计强度不同坍落度的配合比。
2、加强现场坍落度检查
3、加强现场原材料的检查,特别是石子
4、搅拌的时间是否满足要求

奖励      

  • 奖励于 2008-01-04 20:37:26

 发表于2010-10-19   |  只看该作者      

9

加水肯定不行 可以考虑减水剂

奖励      

  • 奖励于 2010-10-20 05:53:54

 发表于2010-10-22   |  只看该作者      

10

遇到这种问题的话,最好是和混凝土版和人员协调一下,在搅拌的过程中提高混凝土的限度(也就是坍落度),再加水的同时按照水灰比加入一定量的水泥,也就是加入水泥浆而不能单独加水,这样既保证了混凝土的强度,在浇筑时也不会堵塞。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-23 03:46:16

萧缘

福建 莆田 | 工程监理