大家来谈谈如何处理地下室后浇带处的渗水问题

发表于2007-08-01     3967人浏览     10人跟帖     总热度:10  

有一大型工程,地下共三层,层高5.6m,停止降水后地下水位在地下一层处。基础为筏型,外围剪力墙350厚,砼自防水。并在筏板底至外墙顶处均做卷材SBS两遍。现一外墙从地下三层至地下一层顶处有一竖向后浇带,在停止降水前已浇筑完砼。现在停止降水后,在此后浇带接茬处室内墙面有大量渗水现象,现在请大家出出主意,该如何处理啊~~~~
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-08-02 00:20:07

 发表于2007-08-01   |  只看该作者      

3

楼上好好象没明白我的意思啊~~~
我的意思是地下室的剪力墙漏水。问题是在竖向剪力墙上有一条后浇带,因为砼外墙本身是自防水砼,还在外墙外做的SBS卷材,渗水主要就在后浇带与原剪力墙接触部位,我不明白的就是,原来留开后浇带的墙上都是留有止水钢板的,所以后浇带浇筑后是不应该渗水的。现在问题出来的,我采用先凿开渗水裂缝然后用注浆法在室内进行堵漏,结果效果不理想啊,看看大家还有什么办法。现在现场条件是,室外的降水井已停止工作,室外土方也早已回填完成,所以唯一可行的办法就是在室内剪力墙上做文章~~~~

奖励      

  • 奖励于 2007-08-02 04:02:56

 发表于2007-11-10   |  只看该作者      

11

我们之前也采取一定的措施,比如用结晶法,注浆法等,但主要方法都是停留在背水面进行处理,效果不是很好,地下室室内仍然在继续降水。目前已进入冬季,仍未确定出比较好的可行方案。因在渗水部位外侧与原有建筑物较近仅有5米的间距,因此,再次用机械开挖土方比较困难,小型机械又没效率。目前本工程正在外墙装饰施工阶段,比较着急,看网友有什么好的建议吗?大家都来继续讨论~~~

奖励      

  • 奖励于 2007-11-10 19:10:06

djiack

甘肃 兰州 | 给排水

31 关注

999+ 粉丝

80 发帖

97 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20