楼上好好象没明白我的意思啊~~~ 我的意思是地下室的剪力墙漏水。问题是在竖向剪力墙上有一条后浇带,因为砼外墙本身是自防水砼,还在外墙外做的SBS卷材,渗水主要就在后浇带与原剪力墙接触部位,我不明白的就是,原来留开后浇带的墙上都是留有止水钢板的,所以后浇带浇筑后是不应该渗水的。现在问题出来的,我采用先凿开渗水裂缝然后用注浆法在室内进行堵漏,结果效果不理想啊,看看大家还有什么办法。现在现场条件是,室外的降水井已停止工作,室外土方也早已回填完成,所以唯一可行的办法就是在室内剪力墙上做文章~~~~ |
我们之前也采取一定的措施,比如用结晶法,注浆法等,但主要方法都是停留在背水面进行处理,效果不是很好,地下室室内仍然在继续降水。目前已进入冬季,仍未确定出比较好的可行方案。因在渗水部位外侧与原有建筑物较近仅有5米的间距,因此,再次用机械开挖土方比较困难,小型机械又没效率。目前本工程正在外墙装饰施工阶段,比较着急,看网友有什么好的建议吗?大家都来继续讨论~~~ |
甘肃 兰州 | 给排水
31 关注
999+ 粉丝
80 发帖
97 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)